某地拟建一制衣厂,根据《建筑设计防火规范》规定,下列关于其消防设计方案中,正确是()。

A.油绸制品仓库设置在半地下室,建筑面积为500m2,并独立划分防火分区
B.针织品加工厂房内设置一建筑面积为50m2员工宿舍,并采用耐火极限为3.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔,设置1个独立安全出口
C.服装印染厂房采用建筑耐火等级为二级多层厂房,每个防火分区建筑面积为5000m2
D.纯棉织物成品仓库与办公室贴邻,采用耐火极限为3.00h防火隔墙与仓库分隔,设置独立安全出口

【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)第3.3.4条规定,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。油绸制品仓库属于乙类仓库,故不选A。
根据该规范第3.3.5条规定,员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h防爆墙与厂房分隔,且应设置独立安全出口,故不选B。
根据该规范表3.3.1,服装印染厂房火灾危险类别为丙类,当采用耐火等级为二级多层厂房时,其每个防火分区最大允许建筑面积为4000m2,故不选C。
根据该规范3.3.9员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔,并应设置独立安全出口。隔墙上需开设相互连通门时,应采用乙级防火门。选项D纯棉织物成品仓库为丙类仓库,符合要求,故选D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考