电力变压器哪个档位电压最高

如题所述

第1个回答  2024-04-07

Ⅰ档最大。

Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。

扩展资料

运行中防火爆炸要注意:

(1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

(2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

(4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

(5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

(6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

(7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

(8)保护良好的接地。

(9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。

参考资料来源百度百科-电力变压器



高铁乘务

招应往届初高中生

新能源汽车技术

技能+就业

焊工培训+考证

焊接技术专修

二手车评估

培训+考证

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站招生简章获取学费专业开设在线课堂预约参观
第2个回答  2024-05-11
电力变压器的输出电压取决于供电电源的输入电压和变压器的变比。一般来说,电力变压器的档位越高,输出电压也会越高。

在电力系统中,通常会有多个档位的变压器,例如10kV/0.4kV、35kV/10kV等。其中,35kV/10kV的变压器档位较高,输出电压也较高。

因此,一般情况下,35kV/10kV的电力变压器的输出电压最高。但需要根据具体情况和要求来选择合适的变压器档位和输出电压。