55问答网
所有问题
每一楼层用电负荷45KW,五层配三相四线多大铜芯线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-11-09
一层用电45kW,五层共
45kW×5=225kW
不考虑负荷系数,最大电流是
225kW÷(√3×380V×0.9)≈380A
(功率因数取0.9,是因为家庭或办公用电无功电流较少因素)
以常用的VV型铜芯电缆为例,3×240+1×120平方电缆的安全载流量是408A>380A。
3×95+1×50平方电缆的安全载流量是221A,两根并联使用是442A>380A。
结论:
可使用一根3×240+1×120平方铜芯电缆,若觉得240平方电缆施工不方便,也可以使用2根3×95+1×50平方铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILcI4LGeGeLFcQeI48L.html
其他回答
第1个回答 2021-11-09
总共225千瓦,仍然需要考虑到三相配电不平衡的状态。电流已经达到400a以上。
因此总线至少要配用240平方的四芯电缆线。每一层分线,35平方四芯电缆线。
第2个回答 2021-11-10
根据您的描述,整栋楼总功率225千瓦,一千瓦使用电流大约是4安,225千瓦使用电流大约是900安,一平方铜线载流量大约是4安,所以每一相线载流量大约是300安,使用95平方铜线作为总电源线。
第3个回答 2021-11-09
五层,每层单相。有二个单相要负荷二层楼,就是90KW。
所以要用150或185的铜导体电线电缆。
---------------------------------------
如果每层都是三相,那各层用70平方。
第4个回答 2021-11-09
果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同) 下载流量约为铜芯线的70%。铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。
相似回答
每一楼层用电负荷45KW,五层配三相四线多大铜芯线
答:
因此总线至少要配用240平方的四芯电缆线。每一层分线,35平方四芯电缆线。
单位
用电
总
负荷
是
45kw,
请问用什么电缆和电表?
答:
最好换成铜芯的,电缆选用ZRVV-5*25或者ZRVV-3*25+2*16的都行,电表换成3*3(6)A的
三相四线
有功电表,互感器选用100/5的
有一
五层
商业楼,18O
kw,用三相四线
供电,需
用多大电
绳
答:
一栋五层商业楼总用电功率180kw。采用三相四线制供电,
最大运行电流在350A左右了电源线要用到不小于120-150平方的铜芯电缆线了
。
五层
楼
三相四线
怎么分好,用16方电线零线要
多大?
答:
你好:
1,
每层楼的装机负载不一样,应该尽量使三相负载趋于平衡即可。2,每层楼的单相电源,火线、零线的截面积应该相同的。3
,三相
干线的导线截面积中,零线可以是相线的 1/2 ,一般可以小一个档次
,使用
10² 的即可。
三相四线
进
五层
楼房用6平方铜线能带多少台空调,公用零线要
多大
答:
1.5匹空调最大功率为2500瓦(制热状态下2500瓦,制冷状态下1500瓦),6MM²铜质导线每相最大负载5台空调
,三相
分开接入可以接入15台。
大家正在搜
三相四线25平方负荷
三相四线10平方负荷
60a三相电表最大负荷
三相100安电表最大负荷
三相四线零线电流计算
60a三相电表负荷70千瓦
怎样计算三相四线的负载
三相四线能带多少千瓦
三相电缆负荷计算公式
相关问题
三相电/总功率45KW要用多大的电缆
45KW的电机应该用多大的电缆?
380v电要带动44kw的设备请问需要多少平方的铜芯线
125kw采用三相四线供电要多大的铜电缆?
600kw三相四线需要多大的铜芯线,
请问7.5KW和5.5KW电机,三相四线,线路长150米,分...
请问三相四线50平方铜芯电缆可负载多少千瓦、多少电流?
30kw 45kw 三相电机的电源线分别用多大平方的线啊?