15KW的三相电机,直接启动,配60A的空开,32A的接触器可以吗?不配热保护继电器可以吗?

现在手头没有热保护器,可以不配吗

15KW的三相电机,额定电流28A左右,直接启动,配60A的空开,32A的接触器完全可以。

热继电器是过负荷保护,用空开完全可以不用热继电器。

也可以不用接触器,用60A的空开直接启停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-13
空开一般2倍额定电流,所以60A可以, 接触器一般1.5倍额定电流,所以45A. 没有的可以找临近的 。
不配热保护继电器也是可以,不过如果频繁启动的话,或是负载很重,或是重要场合, 电机价格贵 还是配一个好。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-13
15KW的三相电机额定电流一般在28.7A~34A,起动电流215.3A~224.4A,配63A的空开(没有60A这一档),接触器选40的,32A有点小。

热继电器是过负荷保护,用空开可以不用热继电器,接触器还是要的。直接起动就行。
第3个回答  2010-08-13
接触器按照额定电流最大值配就可以了
不配热继电器问题也不会很大
空开按照额定电流1.3倍到1.5倍就可以了
50空开32接触器就可以了
第4个回答  2010-08-13
空开配大了,32A就够了,最好配热保护。。。