15KW的三相电机,直接启动,配60A的空开,32A的接触器可以吗?不配热保护继电器可以吗?
现在手头没有热保护器,可以不配吗
举报该问题
推荐答案 2010-08-13
15KWçä¸ç¸çµæºï¼é¢å®çµæµ28Aå·¦å³ï¼ç´æ¥å¯å¨ï¼é 60Aç空å¼ï¼32Açæ¥è§¦å¨å®å ¨å¯ä»¥ã
ç继çµå¨æ¯è¿è´è·ä¿æ¤ï¼ç¨ç©ºå¼å®å ¨å¯ä»¥ä¸ç¨ç继çµå¨ã
ä¹å¯ä»¥ä¸ç¨æ¥è§¦å¨ï¼ç¨60Aç空å¼ç´æ¥å¯åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILc8FLFcR.html
其他回答
第1个回答 2010-08-13
空开一般2倍额定电流,所以60A可以, 接触器一般1.5倍额定电流,所以45A. 没有的可以找临近的 。
不配热保护继电器也是可以,不过如果频繁启动的话,或是负载很重,或是重要场合, 电机价格贵 还是配一个好。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-08-13
15KW的三相电机额定电流一般在28.7A~34A,起动电流215.3A~224.4A,配63A的空开(没有60A这一档),接触器选40的,32A有点小。
热继电器是过负荷保护,用空开可以不用热继电器,接触器还是要的。直接起动就行。
第3个回答 2010-08-13
接触器按照额定电流最大值配就可以了
不配热继电器问题也不会很大
空开按照额定电流1.3倍到1.5倍就可以了
50空开32接触器就可以了
第4个回答 2010-08-13
空开配大了,32A就够了,最好配热保护。。。
相似回答
三相
380V的
15KW的电机
应接多大的断路器、
接触器
、
热继电器
、导线?
答:
朋友,你使用三相380V的
15KW的电机
。估算电流30A是正确的,断路器选30A的少了一点了,你要考虑
电机启动
电流啊,一般要选择40安左右的才可以。
接触器
选
60A的
也可以的。
热继电器
选30A的也小了,的采用大于30安左右的啊,导线是选承受210A的导线也完全可以的啊。你对于这些选择很不错的啊。
15 KW的电机
该用多大
的空开,接触器,热继电器
答:
40安
空开,
30安
接触器,
36安
的热继电器,
15KW电机直接启动
用多大
的接触器,空开,热保护
答:
15KW电机30A直接启动可用60-100
接触器,空开,热保护
40A
,15KW电机
30A
直接启动,不
得超变压器的1/3容量
有一台
三相15KW的电机,
想配一个德力西
空开,接触器,热继电器,
怎么选型号...
答:
15KW电动机
在功率因数为0.85时,电流约为27A。
空气开关
选用
32A,
交流
接触器
40A
,热继电器
25~35A可调范围就行了。
三相
380V的
15KW的电机
应接多大的断路器、
接触器
、
热继电器
、导线?
答:
三相15千瓦工作电流约30安,断路器、
接触器
选2于倍工作电流(
60安
)
,热继电器
是可调整的,选0~100安,用6平铜线。
三相电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机
的三相
定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...
大家正在搜
三相空开接220v电路图
电机空开接触器明细表
三相电机空开对照表
三相电机电缆配线表
110kw电机用多大空开
11kw电机用多大空开
5.5kw电机用多大空开
15千瓦电机用多大空开
三相电机接线图
相关问题
15KW电机直接启动用多大的接触器,空开,热保护
15KW的三相电机起动要配多大的起动热继电器才可以?
有一台三相15KW的电机,想配一个德力西空开,接触器,热继电...
15KW的异步电机配多大的空开,接触器,热继电器
11kw风机和15KW风机可以直接启动吗,用正泰原件空气开关...
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
30KW的电机应该选用多大的空开,多大的接触器和热继电器,能...
三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电...