enc变频器说明书故障代码表

如题所述

enc变频器故障代码:

1、E004-变频器加速运行过电压:

故障原因:

(1)输入电压异常;

(2)加速时间设置太短;

(3)对旋转中电机进行再启动。

解决方法:

(1)检查输入电源;

(2)适当延长加速时间;

(3)设置为检速再起动功能。

2、E005-变频器减速运行过电压:

故障原因:

(1)减速时间太短;

(2)有势能负载或大惯性负载。

解决方法:

(1)延长减速时间;

(2)增加外接能耗制动组件的制动功率。

3、E006-变频器恒速运行过电压:

故障原因:

(1)输入电压异常;

(2)加减速时间设置太短;

(3)输入电压异常变动;

(4)负载惯性较大。

解决方法:

(1)检查输入电源;

(2)适当延长加减速时间;

(3)安装输入电抗器;

(4)使用能耗制动组件。

4、E007-变频器控制电源过电压:

故障原因:输入电压异常

解决方法:检查输入电源或寻求绿源闪电维修服务站(专业维修enc变频器)

5、E013-逆变模块保护:

故障原因:

(1)变频器瞬间过流;

(2)输出三相有相间短路或接地短路;

(3)输出缺相等原因造成电流波形异常。

解决方法:

(1)参见过电流对策;

(2)重新配线;

(3)检查配线。

扩展资料:

EDC变频器使用注意事项:

1,主回路接线后,应对裸露的接线端子进行绝缘处理,否则有触电的危险。

2,变频器的接地端子必须良好接地。

3,存贮时间超过2年以上的变频器,上电时应先用调压器逐渐升压,否则有触电和爆炸的危险。

4,严禁将控制端子中TA、TB、TC以外的端子接上交流220V信号,否则有损坏财物的危险。

5,应通过端子或其它正常的命令通道对变频器进行启停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等强电开关直接频繁启停操作,否则会造成设备损坏。

6,如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件,请确保变频器在无输出时进行通端操作,否则可能会损坏变频器。