我有一个小型玉米粉碎机,突然电机不能正常使用,致使断相过流自动保护开关一直跳闸不能正常使用

你们说的我都试过的,第一不断相,第二直接启动运转正常,半个小时电机都不发热,第三,电机肯定没烧,第四,轴更没卡死,第五,过流保护器也肯定没问题,因为它还工作着我的水泵呢,一切正常。只是电机不能从断相过流保护器里面过去,这样就不能更好的保护电机了,所以请各位高手们帮帮忙看是怎么回事

直接接不放心的话,另外买个过流保护器,单独接你这台电机吧,没看现场只有这样了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-11
我来回答。检测其实很简单。1,先查是不是缺相,2,跳过过流保护器。直接启动时间不要太长。能转否能就换过流保护。不能好好检查电机接线或换条线
第2个回答  2010-08-12
电机的轴是否让东西卡死了。
第3个回答  2010-08-12
我们遇到的是轻微匝间短路
第4个回答  2010-08-19
打开接线盒看一下,有没有电线接地的情况,用鼻子闻一下有没有胡味,都没问题再考虑自动开关的问题
你只能用电流表测各相电流是不是平衡了,如果不平衡说明电机线圈有问题了