增加的梁断面部分是否进入结算?

在框架施工过程中,主梁与主梁、主梁与次梁交叉接点部位钢筋交错搭接处,造成整体梁混凝土段面加大20mm--50mm,请问在施工过程中用什么方法可以避免?在增加的梁断面部分是否进入结算?

不但不能加入结算,还要扣钱(好心点就当没看到吧)。
钢筋交错搭接处段面加大20-50mm,已经不符合施工质量验收标准,即质量不合格。主梁与主梁、主梁与次梁交叉接点部位钢筋交错搭接处钢筋肯定成堆积现象,但好的钢筋翻样会把这种堆积计算在翻样里(通过搭接处箍筯高减少2-3cm,或者弯钩长度减少或增加几厘米等办法),这样就可以使各梁、柱主筯相互错开,不会堆积,而不是通过更改断面尺寸来实现的。
这只能说明该梁钢筋翻样出现了问题,严格地说属施工质量事故(言重了呵!),按你的说法,断面超高后是不得已而为之,那么该断面处很可能保护层也都有问题了(标准是3cm保护层厚度),你可以去现场查查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-01-05
应严格按图施工。像20-50mm已超出施工质量验收中梁的截面尺寸允许偏差,这是不合要求的。
现在的清单招标,如果施工单位所做的工作量不能得到设计院或甲方或监理的签证许可,是不可以再进入结算的。如果确有必要加大梁的截面,应取得设计院的认可和更改联系单。这样既符合施工要求,又能得到工程款的补偿。本回答被网友采纳
相似回答