55问答网
所有问题
给水管道试验打压
给水管道,是工作压力的1.5倍,且不小于0.6兆帕么,有知道的告诉我一下啊,谢谢了!要持续多长时间呢,压力下降容许范围呢是多少呢
举报该问题
推荐答案 2010-08-31
室内给水管道水压试验压力不小于0.6兆帕
塑料给水管:
强度试验是工作压力的1.5倍 强度试验持续时间1h
严密性试验是工作压力的1.15倍 严密性试验持续时间2h
压力降都为不大于0.03MPa
金属及复合给水管的压力降不大于0.02MPa 持续时间10min
压力降范围是不大于0.02MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILRGeeIG8.html
相似回答
给水管道试验
压力是多少?
答:
1. 根据国家标准,室内
给水管道
的水压
试验
压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2. 在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的4.2.1条款中,规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按照上述标准执行。3. 金属及复合管给水管道系统在水压试验压力下...
给水管道试验
压力是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是
试验
压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
室内
给水管道
的
试验
压力是多少?
答:
室内
给水管道
的试验压力通常根据设计要求和管道材质来确定。一般来说,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,而当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力通常为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。一、冷水
管试验
压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。在试验压力下,稳压...
给水打压
标准是多少
答:
一、
给水打压
标准1、当水压实验静水压力为
管道
工作压力时,且
试验
压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别...
水管打压试验
怎么做?
答:
一般用
打压试验
来判断
水管管路
连接是否可靠。打压测试是打压冷热水
管的
,所以首先用软管把冷热水管连接在一起,,使冷热水形成一个圈。而且水龙头位置最好堵住。试压器可以接在任一出水口,这里的压力指针是0。其次,由于打压测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头,不能...
大家正在搜
给水管道水压试验规范
给水管道水压试验记录
给水管道水压试验合格标准
给水管道压力试验
生活给水管道试验压力是多少
自来水管道打压试验规范
ppr设计给水管道的试验压力
给水管水压试验
自来水管道水压试验
相关问题
水管打压试验怎么做?
给水管道压力试验规定是什么?
给水管道打压试验,如果管内气体没有完全排出,对打压有什么影响...
什么管道需要做打压试验?
给水管道的试压有什么要求?
给水管道试压要怎么划分?
给水管道打压方案
给水管打压都要注意什么