装修时,立柱打洞,打断主钢筋两根,小钢筋若干

如图,从卫生间打了个63的空调孔到阳台走上下水管,经过水泥柱。打孔师傅说是打断了4根主筋中的2根,还有若干小钢筋。有点后悔了,请问严重吗,如何补救?
谢谢!
补充,在北京,楼是老的砖混楼,6层的5层,阳台是外出悬挑阳台

  如果确定是框架结构,那是没有承重墙的,所有的荷载最后都要传给柱,所以问题很严重。
  补救的办法,首先要做临时支撑,免得出安全事故,然后是钢筋的连接和补强以及混凝土的二次浇筑。还是找个专业公司来处理吧,一般的施工队整不好这个。

  框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材砌筑或装配而成。
  框架结构又称构架式结构。房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分为对称、不对称;按所用材料分为钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。其中最常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-26
你这就是构造柱没事的,砖混结构中主要是墙承重,你这个阳台应该是在梁上的跟柱子没多大关系,你这个柱子是240*240的吗?如果是的话就是我上面说的情况,如果不是问题也不大,你在五层了,上面就一层荷载不是很大。不过地震就比没有损坏的更容易倒塌,不过你想想要是真地震了,你这个就算没打洞也照样会倒塌的,说的有点严重了哈,总而言之没什么大问题的。追问

怎么看是否是240*240的?柱子应该在厚300和400的墙交汇处

追答

300*400的就更没问题啦。放心吧,最少也要有六根受力筋呢

第2个回答  2013-12-26
我是搞工程施工的:那你肯定破坏的是构造柱,应该是240*240的,可以说你把这个构造柱的四根主筋都打断了,对结构肯定有影响,但是你也不要太在意了,毕竟你这是六层砖混结构的多层,只能说在地震时这个角成了薄弱点会有影响,平时不会有太大的影响,再说这多层说不定那天就拆了啊。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-12-26
砖混结构主要承重结构是墙,而且你在5层,承载力不大。所以不会很严重。而且楼房除非经过突然施加外力才会突然倒塌。如果以后楼房柱子出现裂缝和变形的时候要请专业的加固施工队来补救。暂时不用担心,先观察一下。
第4个回答  2013-12-26
你只打63mm直径的洞,是砖混结构的房子,没关系的,砖混结构的主要受力砖墙,不是构造柱,所以说是没关系。