消防风机都要几种控制方式?

如题所述

1、总线模块控制可手动、自动控制
总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如排烟风机、卷帘门、声光报警器等。
2、按规范每台风机还得用多线控制:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路,多线控制是由主机控制室用于手动控制的,有的厂家的多线控制也可以参与联动。

扩展资料:
消防排烟风机安装注意事项:
1、安装人员全面了解消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在安装前,双方都要重点检查叶轮有没有出现擦碰现象,要对各部件进行全面检查,而且重点关注风叶是否因运输损坏或变形。若出现上述的任意一种情况,待修复后才可对消防排烟风机进行安装。
2、联接消防排烟风机进出口的风管应该要有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时,需要注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,不能够强行联接。
3、在消防排烟风机安装后,通过拨动叶轮检查是否出现过紧或擦碰现象,无异常方可接通电源试运转。
4、在电线方面,消防排烟风机接线一定要正确可靠,风机外壳应当要妥善接地,接地一定要可靠。供给风机的电源一定要完整,并且要符合相关要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-30
风机正规的做法还是通过多线控制盘来控制;不过现在也有一些地方将风机用总线模块控制。
走总线虽然也可以实现手动控制,但毕竟总线稳定性能差,重要设备建议直接用多线控制。追问

谢谢您

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-19
一般的消防风机(主要指的是排烟风机)是用多线控制盘来控制接报警主机,在消防控制中心可以远程手动,也可根据现场的设备做联动自动启动,现在的主机总线稳定性能已经很好了,楼上说法不对,现在的水泵和风机,风阀这些都是要通过主机能远程手动启动的,
如果只是平时通风的轴流风机,没有什么要求。
第3个回答  2013-11-19
消防正压送风机、排烟机用两种控制方式, 1、总线模块控制 可手动、自动控制 2、按规范每台风机还得用多线控制。
第4个回答  2020-12-15
1、总线模块控制可手动、自动控制。

参考资料来源:百度百科-排烟风机

参考资料来源:百度百科-消防高温排烟风机

参考资料来源:百度百科-自动控制

参考资料来源:百度百科-手动控制
相似回答