55问答网
所有问题
脚手架立杆承载力怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-09
在保证立杆横向约束2m以内的前提下,单杆承载力可参照经验值核算。
单杆承载30kN。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQe8Q8FRLFcGLRRG4R.html
相似回答
脚手架承载力计算
中,立竿的计算公式中“N g2k”——构配件标准值产生的...
答:
NG2K(kN)计算公式为:NG2K = NG2+NG3+NG4 = 3.094 kN
;其中NG2和NG3、NG4分别表示 (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹笆片脚手板,标准值为0.30 NG2= 0.300×7×1.500×(1.050+0.3)/2 = 2.126 kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、竹笆片脚手板挡板...
水利工程施工过程中,
如何
去
计算
满堂红
脚手架
的
承载力
。我没有财富值了...
答:
R —— 纵向或横向水平杆传给
立杆
的竖向作用力设计值;
计算
中R取最大支座反力,R=6.220kN 单扣件抗滑
承载力
满足要求。 当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN; 双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。 (五)、立杆的稳定性计算荷...
脚手架立杆
的地基
承载力计算
基础底面积
如何
取值
答:
脚手架立杆上的轴力与地基承载力的比值,就是立杆下面垫板的面积
。设立杆的轴力为N,地基承载力为F,则垫板的面积为 A=N/F(单位要统一,力用KN,承载力用PA,则计算出来的A的单位为平米。其它情况,楼主自已经分析解决之吧,不一一说了,见谅)...
脚手架承载力计算
基础
承载力如何计算
答:
如果是在地下室顶板或者楼板上,应该是
立杆
传下来的荷载,除以跳板(或型钢垫板)面积,小于楼板荷载设计值。如果是自然地面(一般是回填土),要考虑混凝土垫层的扩散角,地基
承载力
取150Kpa应该没有问题。
如何计算
落地式
脚手架
荷载、连接件强度?
答:
1.
脚手架
的
承载能力
应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。(1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度计算;(2)连接扣件抗滑
承载力计算
;(3)
立杆
的稳定性计算;(4)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;(5)立杆地基承载力计算。2.计算构件的强度、稳定性与连接强度时...
大家正在搜
脚手架立杆支撑面承载力验算
脚手架承载力的设计计算有哪些内容
脚手架立杆地基承载力
脚手架承载力计算
脚手架承载力计算公式
脚手架钢管承载力计算
脚手架地基承载力计算
脚手架每平方米的承载力如何计算
脚手架承载力计算软件
相关问题
脚手架立杆受力怎样计算
钢管脚手架施工方案和承载力的计算
脚手架承载力怎么计算?
脚手架承重计算方式
脚手架立杆的地基承载力计算 基础底面积如何取值
脚手架承载力计算基础承载力如何计算
怎么样估算脚手架立杆极限承载力,就是简单的说一根立杆能承受多...
扣件式支模架立杆承受力如何计算