我家修理厂的漏保老跳闸,入户线是三相四线,零线未进漏保,经过电表后还有个漏保!漏保下一接负载运行入

我家修理厂的漏保老跳闸,入户线是三相四线,零线未进漏保,经过电表后还有个漏保!漏保下一接负载运行入户时的漏保就跳!求大神指点!谢谢!

你好,
三相四线零线未进漏保,可能漏电保护器是三相漏电保护器。
三相漏电保护器是不需要零线的,
只能控制三相对称负载。
如果从漏电保护器负荷侧接入220V到用户,只要用户用电器一工作,
漏电保护器肯定会跳闸的。
建议从漏电保护器电源侧接试试,
这样就不会跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-10
肯定要跳闸,零线必须接入漏保追问

可那漏保上只有接三个火线,没有接零线的端口啊

追答

不会啊,难道你买错了,你不用单相电嘛?三个火线的只适合3相负载,不适合三相四线负载