钢梁承载力计算!

您好,做建筑工程桩基静载试验的荷载钢梁,用1根主梁,上边3根次梁,每根4米长,上边加荷载,主梁下边用千斤顶,Q235的钢梁,选取哪种型号呢?
桩基设计承载力为900KN,逐级加载法最大为设计承载力的1-2倍,即最大为2000KN,上边按照均布荷载计算

设受载面积4×4m²,则主梁线荷载=2000÷4=500KN/m.跨中最大弯矩=0.125×500×4²=1000KN·m.
选用资料可查到的最大热轧工字钢63c,630×180×17×22,其截面矩为3248.9×10³mm³,则弯曲应力=1000×1000×10³÷3248.9×10³=308N/mm²>215N/mm²!根本承受不了。
所以,1、试验架是用的桁架而不是梁,而且材质是 Q345,不是Q235;

2、工程桩静载试验不得让其破坏!一般最大加载为设计承载力的1.2倍而不是2倍。追问

谢谢您,那这种情况下该怎么办呢?

您说的是这种桁架吗?

追答

我看见的静载架不是这个样子,没有这种不能堆放荷载的桁架。这倒有一点像用千斤顶反顶加荷,两端设了抗拉拔桩的桁架,但没有斜腹杆算什么桁架?

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答