当梁宽为250毫米时,能否一排排下4根直径为20毫米的HPB钢筋

如题所述

要想单排主筋4根22,该梁的最小宽度应大于或等于201mm才能符合规范(规范要求:梁主筋间距不小于25且不小于主筋直径,梁保护层厚度不小于25),虽然规范如此规定,但从施工便利方面考虑(考虑振动棒插入及砼灌入),单排主筋4根22的梁,其宽度应大于等于250。

考虑施工:

1、200宽的梁其单排主筋最好2根,最多3根;250宽的梁主筋尽量不超过3根,最多不能超过4根。

2、振动棒直径50,泵送混凝土的石子粒径一般为5-31.5,自拌混凝土的石子粒径一般为5-40,所以梁主筋净间距能大于50最好,最少也要大于31.5。

梁的横截面

若梁的横截面有一纵向对称轴,则梁有一纵向对称面。梁的轴线即为纵向对称面内的直线(直梁情形)或曲线(曲梁情形)。若作用于梁上的载荷都在这个纵向对称面内,则挠曲线也是这一平面内的曲线,这类弯曲称为平面弯曲,是工程中最常见的弯曲形式。

若梁的横截面无对称轴,则梁也无纵向对称面,但只要载荷通过弯心连线,且平行于截面的形心主惯性轴(见截面的几何性质),梁的变形仍为平面弯曲。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-30

  当梁宽为250毫米时,能否一排排下4根直径为20毫米的HPB钢筋

  答:当梁宽为250毫米时,一排排下4根直径为20毫米的HPB钢筋:

  箍筋直径8mm,环境类别:二a。梁的保护层应取25mm。梁上、下部钢筋水平方向净间距符合规范要求。

  箍筋直径8mm,环境类别:二b。梁的保护层应取25mm。梁上部钢筋水平方向净间距不符合规范要求。但梁‍下部钢筋水平方向净间距符合规范要求。

  徦定:箍筋直径8mm,环境类别:二a。梁的保护层应取25mm。[250-(25+8)×2-20×4]÷3=34.66mm。

  再徦定:箍筋直径8mm,环境类别:二b。梁的保护层应取35mm。[250-(35+8)×2-20×4]÷3=28mm。

 

 

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-04-24
完全可以的
相似回答