电工师傅请问我下面画的电路图接法对吗?电表能正常计量吗? 请详细
电工师傅请问我下面画的电路图接法对吗?电表能正常计量吗?
请详细说明,我不是电工
举报该问题
推荐答案 2017-05-03
你上面的接线图确实有很多人都这样接,也可以正常计量,安装规程来说这个是不标准的接线法,特别现在的有部分电子表,不允许这样接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQG8eGQQeGLRFe8G4R.html
其他回答
第1个回答 2017-05-02
错误,④为什么不用?
第2个回答 2017-05-01
能
第3个回答 2017-05-02
电表1进2出 3进4出
相似回答
电工师傅请问我下面画的电路图接法对吗?电表能正常计量吗?
答:
接法正确,电表能正常计量
;但是,一旦电表出现零线(3脚)断路,电表将不能计量,却能正常用电,所以,负载的零线端宜接回4脚为可靠。
电工师傅请问我下面画的电路图接法对吗?电表能正常计量吗?
答:
不正确
!你不了解电能表的内部结构的原理吗?你这种接法,用电器的工作电流不通过电表的电流线圈,也就是电表不能正常工作!
请各位
电工师傅
帮我看看
下面的电路
是否
对电表
有影响?
答:
你这种接法理论上来说当使用发电机工作供电时只要断掉3相电表前的开关是不影响电表的,因为发电机发出来的电没有经过电表就直接供负载使用了。但该接法存在着隐患,3相电表的零线始终是和发电机通着的。该接法还存在如下问题:如果你使用的是电子式
电能表
那么即使电表不计量你的用电器的用电量,但是...
两相
电表
怎么接啊,有没有接线
图?
答:
接线图如下:接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
电表
的线路怎么接呢?
答:
1、三相电度表的安装有两者接线方法。一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线
的电度表
。3、安装一只螺丝在墙上或者电度表安装螺丝柱上。再打开电度表的接线盖子。一般盖板背面有安装接线图。4、1,4,7就是电源进线。这里可以不...