1。简述在分项工程、分部工程、单位工程验收中,现场监理的主要工作内容。

1。简述在分项工程、分部工程、单位工程验收中,现场监理的主要工作内容。
2、简述钢筋电渣压力焊质量检验的要求
3、简述框架结构梁、板、楼梯钢筋模板验收时检查的重点。

1、分项工程的验收由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收;分部工程的验收由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;单位工程的验收,在施工单位自行检查评定及提交工程验收报告后,由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人共同验收。
2、钢筋电渣压力焊质量检验
①取样数量
钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。
强度检验时,从每批成品中切取三个试样进行拉伸试验。
在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。
在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层中以 300个同类型接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。
②外观检查
钢筋电渣压力焊接头的外观检查,应符合下列要求:
(1)接头焊包应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
(2)接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm。
(3)接头处弯折不得大于4度。
外观检查不合格的接头,应切除重焊或采取补强措施。
③拉伸试验
钢筋电渣压力焊接头拉伸试验结果,三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一个试样的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试样进行复验;复验结果,如仍有一个试样的强度达不到上述要求,则该批接头即为不合格品。
3、钢筋验收重点:钢筋的品种、规格、数量、间距、下料长度及钢筋安放位置,是否符合设计图纸和规范要求;各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况等。
模板验收重点:形状、尺寸、大小是否符合图纸设计要求;支撑是否牢固,能承受新浇混凝土压力;拆卸简便等。