钢筋柱子在基础上0,3米处可以焊接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-13
规范规定的长度最少是基础面上500MM,但是数量不多的话,应该是没有问题的,但前提要焊接符合钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILLccRQGQIILGFQeQR4.html
相似回答
基础柱子钢筋
是否
可以焊接
?
答:
当受拉钢筋的直径>28_及受压钢筋的直径>32_时,不宜采用绑扎搭接接头。
在非连接区以上可采用焊接连接
。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计图...
请教
,基础柱子钢筋能
用
焊接
过的吗
答:
筏板,梁一般都不用套筒的,完全没必要,套筒造价要高些
,可以焊接
绑扎。对于套筒一般是
柱
纵筋用,而且是直径20以上用套筒连接直径小了不好车丝的。具体啥连接方式图纸一般都有要求的,一般在结构总说明中有要求。希望对你有帮助哈
独立
基础
与
上面
地梁距离2米7,之间
柱子钢筋可以焊接吗
?
答:
可以
,焊接方式有多种。看你嵌固部位在哪,一般在基础上,如果在基础上那么基础上1/3h和梁下1/6h净高,或500mm范围是禁止连接的,根据你这情况应该可以。位置不能不能错
柱子钢筋在
什么部位搭接
答:
1. 搭接位置的确定:楼层柱基础净高1/3以上的部位是
钢筋
搭接的理想位置。具体来说
,基础
梁下的钢筋应在轴跨中部的1/
3处
进行连接,而上铁则应在轴跨的1/4处进行连接。2. 楼层处柱的连接:在楼层处的
柱子
连接,应在柱净高的1/6处,且高度不应小于500mm,也不应小于柱截面尺寸,进行钢筋搭接。3...
基础
和首层1/3层高处
柱子能不能
用电渣压力
焊
答:
可以的,只要是位置正确,接头按照要求错开,就没问题