中性点接地方式有几种?

如题所述

在电力系统里边,中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种。其中中性点不接地的方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。

1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。

2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大电流接地系统。

3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。

4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为电容电流较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员来提供检修时间。可以通过配备小电流选线装置来提高查找故障的速度。当然10kV经电阻接地的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。

5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的方式。

扩展资料

①中性点直接接地  

1)设备和线路对地绝缘可以按相电压设计,从而降低了造价。电压等级愈高,因绝缘降低的造价愈显著。  

2)由于中性点直接接地系统在单相短路时须断开故障线路,中断用户供电,影响供电可靠性.  

3)单相短路时短路电流很大,开关和保护装置必须完善。  

4)由于较大的单相短路电流只在一相内通过,在三相导线周围将形成较强的单相磁场,对附近通信线路产生电磁干扰。 

②中性点经消弧线圈接地  

1)在发生单相接地故障时,可继续供电2小时,提高供电可靠性。

2)电气设备和线路的对地绝缘应按线电压考虑。

3)中性点经消弧线圈接地后,能有效地减少单相接地故障时接地处的电流,迅速熄灭接地处电弧,防止间歇性电弧接地时所产生的过电压,故广泛应用在不适合采用中性点不接地的以架空线路为主的3-60kV系统。 

③中性点不接地  

1)当发生金属性接地时,接地故障相对地电压为零。  

2)中性点对地的电压上升到相电压,且与接地相的电源电压相位相反。 

3)非故障相对地电压由相电压升高为线电压。  

4)三相的线电压仍保持对称且大小不变,对电力用户接于线电压的设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电。  

5)单相接地电流,等于正常运行时一相对地电容电流的三倍,为容性电流。  

参考资料:百度百科——中性点接地方式

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答