钢筋混凝土中钢筋“以最外层钢筋”是指(箍筋、构造 筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 8.2.1条的第2款:
2 设计使用年限为 50 年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表 8. 2.1 的规定;设计使用年限为 100 年的泪凝土 结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表 8. 2. 1中数值的 1.4 倍。
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 的条文说明8.2.1条的第2款中看出现行的钢筋混凝土中钢筋“以最外层钢筋”是指(箍筋、构造 筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。“不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造 筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。”
2 从混凝土碳化、脱饨和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造 筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后 的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。
参考资料:混凝土结构设计规范 GB 50010-2010(2015版)