在实验中,刚一接通电源,未按启动按钮电动机立即起动旋转,是何原因?按下停止按
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-08
原因:
1》若按下停止键,电动机继续运行,是
接触器
的触点烧毛粘连不能复位。
2》若按下停止键,电动机停止,松开停止键,电动机继续运行,是接触器自锁的常开触点误接在常闭触点上引起的;但也有可能是启动按钮常开触点误接在常闭触点上引起或常开触点因故被接通了引起的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILLIQGFGe88cG4cIL44.html
相似回答
.
实验中
发现
接通电源
后,不按
按钮电机
即
起动旋转,是何原因?
答:
.实验中发现接通电源后,不按按钮电机即起动旋转,是何原因?
接线错误
...
...若
接通电源,
不按
按钮电机
即
启动旋转,是何原因?
若运行过程中主电路断...
答:
启动按钮
处于常闭状态;
电机停止
运行
电动机
的启停控制
答:
在要求
电动机
启动能连续运行时,只需要在上图中的控制线路上串接一个
停止按钮,在启动按钮
的两端并接一个接触器的常开辅助触头即可。如右图所示。线路的工作原理:先闭合电源开关QS:启动:
按下启动按钮
SB1→KM线圈通电→KM动合辅助触头闭合(自锁)、KM主触头闭合→电动机M启动并连续运转。当松开SBI时...
合上开关,电动机正向转动
,按下停止按钮,电动机
停转;但一松开停止按钮...
答:
这要看你的电机是怎么控制的:1.由按扭控制,很明显按扭坏了,不能正常断电了
,这就像家了的电灯拉线开关,肯定是里面的某个机关不好用了。2.由自锁或是互锁电路完成,可能是由于继电器的电磁铁不好用了,或是有的地方连电,自锁或互锁状态没法解除,这要有电路图才能说的清楚是具体哪个地方坏了!
请简述下面图中控制电路时如何实践
电动机
的
启动停止
的?
答:
首先,合上电源开关QS,使控制电路
接通电源
。1. 启动:
按下启动按钮
SB2。因为热继电器触点FR、
停止按钮
SB1处于闭合状态,所以接触器线圈KM由于控制电路形成回路而得电,主触头KM和辅助触头KM都闭合。
电动机
启动。由于辅助触头KM的闭合形成自保(松开启动按钮时,接触器线圈KM能保持有电)。电动机持续运转...