55问答网
所有问题
5OKw发电机配电箱需可记多大的铜芯电缆线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-21
50千瓦三相的发电机每相最高电流100A左右,需要使用16平方的铜线,或者使用25平方的铝线,线路比较长的加一个级别
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILLILR8GGLcRIGeFQR4.html
相似回答
50kw
用几平方
电缆线
答:
50kw可选用25平方的电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,50kW的电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50千瓦用
多大电缆
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
紧急求助!!!
50kw
电源
配电箱
配置及布线图,先谢了!!!
答:
下面竖母排,接着横母排,再就是分空开! 空开建议200A 互感通常与空开要同大,也就是150:5 或200:5的 电表5A的就好了!电量是实际读数互感器的比数!线要核对你的负载来确定!
...总功率
50KW
,布线的话用哪种
电缆线
?50平方的铝
芯
线可以吗?(单股的...
答:
如果这些设备都是三相的设备,电压为380V是,则PE=
50KW
kx=1 cosφ=0.7 Ijs=108.57A 开关安全系数1.1,选用总电源开关125A,
电缆
穿管明敷,工作温度40度时,应选用
铜芯
交联聚氯乙烯绝缘电缆YJV-4x35+1x16即可。如果不是三相设备,那就复杂点。找个专业人士计算一下。别估算。
知道功率怎么算
电缆
大小
答:
最后根据载流量再确定电缆的规格大小。例:总功率为50KW的电动机,折合成电流时100A,也就是载流量100A,
100A至少需要25平方的电缆
,考虑到有的电缆不是国标的,所以至少选用大一号的电缆,也就是35平方的!看完例子,你肯定会问,功率怎么折合成电流,电流怎么确定电缆规格。这个问题随着温度、材料、用...