首先要分该
框架柱是抗震还是不抗震两种情况:
一、如为抗震KZ,如是底层的加密箍筋高度为≥1/3Hn(Hn为该层净高,下同);如为中间层的,加密箍筋高度为≥柱长边、≥1/6Hn、≥500mm中取其最大值。
二、如为非抗震KZ,箍筋加密高度为柱
纵筋搭接范围。
柱加密区的一般规定:
1首层柱
箍筋加密区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层,不一定是±0.000起算的第一层,也可以是地下室):
a.
下部箍筋加密区长度取Hn/3;
b.
上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
c.
梁节点范围内加密。
注:如果该柱
纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。
2首层以上柱箍筋加密区:
a.
上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
b.
梁节点范围内加密;
c.
下部同上部加密区。
注:如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。
Hc——柱长边尺寸;Hn——柱的净高度。