热浸镀锌桥架国标厚度标准介绍
按照《钢制电缆桥架工程技术规程》编号:TICECS31-2017-3.5.5章规定,热浸镀锌桥架厚度标准如下表:
由上图可以得知:
上面标准中的桥架分为3种类型:钢制桥架、玻璃钢质桥架、铝合金制桥架。
不同类型的桥架厚度规范不同。
热浸镀锌桥架是由黑钢板经过热浸锌加工而成的钢制桥架。
所以热浸镀锌桥架槽的厚度可以按照上表钢制桥架允许的最小板材厚度来执行。
无论是槽式热浸镀锌桥架、托盘式热浸镀锌桥架还是梯式热浸镀锌桥架,热浸镀锌桥架国标厚度规范如下:
桥架宽<=150毫米,桥架壁厚应为1.0毫米
桥架宽>150毫米,桥架宽<=300毫米,桥架壁厚应为1.2毫米
桥架宽>300毫米,桥架宽<=500毫米,桥架壁厚应为1.5毫米
桥架宽>500毫米,桥架宽<=800毫米,桥架壁厚应为2.0毫米
桥架宽>800毫米,桥架壁厚应为2.2毫米
以上热浸锌桥架连接板的厚度应该与槽的厚度保持一致,也可以选厚一个等级。
以上热浸锌桥架盖板的厚度可以比槽的厚度低一个等级。例如槽的厚度为1.5毫米,盖板的厚度可以为1.2毫米。
热浸镀锌桥架防护涂层厚度标准具体内容如下:
防护涂层厚度要求大于等于65μm。
镀锌桥架,主要应用在潮湿、腐蚀性强环境下。按照生产工艺不同,为内热镀锌和电镀锌容(即冷镀锌)两种。
热镀锌的工艺过程:将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌 — 铁合金或锌和锌 — 铁合金覆盖层的工艺过程和方法。
冷镀锌的工艺过程:将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中,电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材,一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。如果加光亮剂钝化,则体现彩云状光亮镀层。
应用在钢结构上的电镀锌一般防锈效果都不是很好,主要是镀锌量达不到,而且镀锌不均匀,一般两三年就出现生锈现象,质量差的暴露在潮湿环境中十几天就生锈了。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强。冷镀锌镀锌层较热镀光亮,但较薄,抗锈蚀能力较弱。
本回答被网友采纳