施工中基础和主体哪些结构部位要送拆模试块啊

如题所述

基础部位一般是不需要送拆模试块的,一般是主体结构中的承重结构,因为考虑到安全方面的因素,做到万无一失,一般需要送七天的拆模试块,通过试块能达到的强度判断是否可以拆模。混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-21
LZ说的意思应该是标养和同条件吧 看看这个
最终评定还是以标养试块的数据为准,但同条件试块也同样重要,如果标养不合格,那么就要以同条件或实体检测结果为依据,同条件强度也要评定的。
同条件养护试件,其强度是可作为检验结构实体混凝土强度的依据,也就是说同条件试件是代表实体的,标养代表的,从理论上说与实体是有一出入的。
你要是有《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)这本书,你可以看一下,里面说的很详细。
我遇到过做过河没做过的 同条件也要评定的
浇一次就按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)取样