在计算混凝土锚固长度时,用的是抗拉强度设计值HPB235为210N/mm2,而HPB235的屈服强度标准值为235N/mm2,。
再根据一、二级抗震等级要求,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25倍,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3倍。
所以,钢筋的抗拉强度实测值比屈服强度标准值235N/mm2大很多。
为什么在设计混凝土锚固长度时,为什么设计要取210N/mm2,这样和抗拉强度实测值相差太大,锚固长度是否能满足。
HPB235的抗拉强度标准值又是多少?如何算出来的?
钢筋的等级标准值就是它的屈服强度标准值;凡是检验时实测屈服强度值≥这个标准值时,就确认为符合这一个指标,但不能说它就合格,还要符合抗拉强度(极限)标准值、延伸率标准值、冷弯等指标; ‘标准值’是规定的,不是计算出来的;
钢筋的抗拉强度设计值,是指合格的某种等级钢筋,在结构计算时可使用的强度值(这是专业科研确定的事,此地不便陈述);
主题中所说的几种值,单位都是一样,N/mm²(或叫兆帕Mpa);
副题所述的是带E字的热轧带肋钢筋的适用条件范围及要求,见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条,(副题表述不完整);
受拉钢筋的锚固长度与结构抗震等级相关,但与带不带E字无关;
HPB235没有带不带E字的问题,况且早已被GB50010-2010《混凝土结构设计规范》淘汰,已不再用于混凝土结构中。