钢筋的抗拉强度设计值与标准值、实测值单位区别联系

在计算混凝土锚固长度时,用的是抗拉强度设计值HPB235为210N/mm2,而HPB235的屈服强度标准值为235N/mm2,。
再根据一、二级抗震等级要求,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25倍,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3倍。
所以,钢筋的抗拉强度实测值比屈服强度标准值235N/mm2大很多。
为什么在设计混凝土锚固长度时,为什么设计要取210N/mm2,这样和抗拉强度实测值相差太大,锚固长度是否能满足。
HPB235的抗拉强度标准值又是多少?如何算出来的?

首先,你关于钢筋锚固的概念和抗震结构材料性能指标的概念有些混淆。
由于钢筋同混凝土的粘结破坏机理复杂,影响因素较多,目前尚无完整可靠的粘结计算理论,我国的混凝土结构设计时,为简化计算,采用假定钢筋同混凝土无粘结的模式计算,因此需要采用诸多构造措施保证粘结力,钢筋锚固长度即是其中之一。因此,钢筋锚固长度是一种保证粘结力的构造补偿措施,确保钢筋同混凝土协同工作的,它本质上是结构的正常使用极限状态一部分。
抗震结构材料性能指标中规定的比例,是为了达到结构在抗震中的“强柱弱梁、强剪弱弯”理念,确保构件具有相应的延性,消耗地震能,保证结构的抗震要求。因此,各种措施都会加强,也包括钢筋锚固长度,它会随结构抗震级别而乘以递增的大于1的系数。
这是在两种考虑下的两个不同的概念,不是简单的计算叠加问题。
至于你问的HPB235的抗拉强度标准值,请参见《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第4.2.2条:热轧钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定。
另外还想对你说一下, 抗震结构材料性能指标中规定的比例是指在一、二级抗震结构中的纵筋,这种抗震级别的构件纵筋,是绝不会采用HPB235级钢筋的,呵呵,很有可能箍筋的级别都要比它高啊,呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-30

    钢筋的等级标准值就是它的屈服强度标准值;凡是检验时实测屈服强度值≥这个标准值时,就确认为符合这一个指标,但不能说它就合格,还要符合抗拉强度(极限)标准值、延伸率标准值、冷弯等指标; ‘标准值’是规定的,不是计算出来的;

    钢筋的抗拉强度设计值,是指合格的某种等级钢筋,在结构计算时可使用的强度值(这是专业科研确定的事,此地不便陈述);

    主题中所说的几种值,单位都是一样,N/mm²(或叫兆帕Mpa);

    副题所述的是带E字的热轧带肋钢筋的适用条件范围及要求,见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条,(副题表述不完整);

    受拉钢筋的锚固长度与结构抗震等级相关,但与带不带E字无关;

    HPB235没有带不带E字的问题,况且早已被GB50010-2010《混凝土结构设计规范》淘汰,已不再用于混凝土结构中。

第2个回答  2010-08-08
首先,介绍你学习一下标准GB1499.1、.2、中写的很清楚,并不是所有的钢筋都有抗震要求的。
你说的计算锚固长度是指后锚固施工中提到的计算,设计强度一般不会超过屈服的0.9倍,210Mpa不到235Mpa的0.9倍符合。HPB235的抗拉强度标准是屈服235Mpa,极限370MPa,标准GB1499.1-2008中有。抗震等级是对钢筋本身性能的要求,跟锚固施工好像没有关系的。
第3个回答  2010-08-02
一个是抗拉强度,一个是屈服强度
相似回答