占地面积1836平方的厂房,是做纺织的,一层。请问要做喷淋吗?什么样的条件要做喷淋?
谁快来回答啊 急
举报该问题
推荐答案 2010-08-02
一、根据规范要求必须做喷淋。
二、因为有了自动喷淋系统,通常自动报警系统也应该具备。
三、不同的灭火器要求配置的数量不同。根据你的情况,我认为应该配置推车式灭火器。最大保护距离按30米计算。约为15组。
四、推车式灭火器选用水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、
泡沫灭火器
或卤代烷灭火器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILIc4GLe4.html
其他回答
第1个回答 2010-08-02
建筑设计防火规范:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
所以请你确定如故纯粹是织布或纺织的是不做喷淋的。
你有问题可以Hi我,我是从事给排水消防设计的。
相似回答
厂房面积
到多少是一定要装烟感跟
喷淋
的政策
什么
时候要求的?
答:
7 每座
占地面积
大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:1 火柴厂的氯酸钾压碾
厂房,
建筑面积大于100m²且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维
的厂房
;2 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、...
什么
情况下需要做自动
喷淋
系统,最好能分不同的建筑用途讲下
答:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
占地面积
大于1500m2的木器
厂房
;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发...
厂房面积
到多少是一定要装烟感跟
喷淋
的
答:
是否需要安装烟感跟
喷淋
数量不是按面积大小来安装的。布置喷头不是需多少平方安装几个的问题。首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是
厂房
或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。如果是一般场所,室内防火规范...
厂房
规定多少
平方
米
要做喷淋
视频时间 00:18
纺织
化纤类
厂房
一定要消防
喷淋吗?
是按照建筑设计防火规范里面第
1
条棉纺...
答:
高层丙类
厂房
;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;)。如果
是纺织
车间,若不是人口密集的场所,我觉得没有必要设置,如果当地消防部门要求设,那还是要设的。一般像针织企业会套用面积大于3000
平米的
单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房这一条。希望对你有帮助!