3*2.5的电缆能带多大功率的电器

如题所述

3*2.5的电缆:

如果是近距离(几十米以内),铜电缆可以通过15A左右的电流,三相负载8KW左右,铝电缆可以通过10A左右的电流。三相负载5KW左右。

如果是中距离(几百米以内),铜电缆可以通过11A左右的电流,三相负载6KW左右,铝电缆可以通过7A左右的电流。三相负载3KW左右。

选择导线的三条原则:

1、近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证电线的发热在合格范围。

2远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要考虑电压损失,要保证负荷点的工作电压在合格范围。

3、长期性大功率负荷满足发热和电压损失合格,还要经济电流密度符合要求,充分考虑电能输送损失和经济投入的关系。

扩展资料:

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

计算截面积

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)

S-----铜导线截面积(mm²)

I-----负载电流(A)

功率计算

一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

参考资料来源:百度百科--电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
1、选择导线:
选择导线的三条原则:
1)近距离时主要根据导线允许的发热范围选择,要保证电线的发热在合格范围;
2)远距离首先满足电线的发热在合格范围,还要考虑电压损失,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)长期性大功率负荷满足发热和电压损失合格,还要经济电流密度符合要求,充分考虑电能输送损失和经济投入的关系。
3*2.5的电缆:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆可以通过15A左右的电流,三相负载8KW左右,铝电缆可以通过10A左右的电流。三相负载5KW左右,
如果是中距离(几百米以内),铜电缆可以通过11A左右的电流,三相负载6KW左右,铝电缆可以通过7A左右的电流。三相负载3KW左右,本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-31
这要看你用的是哪一种电缆,比如是YJV的可以走23A左右的电流。根据电缆的不同,通过的电流也是不同的。
第3个回答  2010-07-31
YJV铜电缆不带凯(带凯)的载流量为30A;YJV铝电缆不带凯(带凯)的载流量为23A;
阻燃YJV铜电缆不带凯(带凯)的载流量为31A;阻燃YJV铝电缆不带凯(带凯)的载流量为25A;
查电缆选型表得知