请问2台7200W的空调12个2000W的电磁炉一个冰柜同时开需要用多大的电线多大的电表多大的断路器,用几相线

如题所述

18匹的空调电流65安,24千瓦的电磁炉电流108安。冰柜和一般照明彩灯电视音响等五千瓦电流9安。
电表选择200安的。
总开关选择两百的。
空调专用开关70~80安
电磁炉专用开关110~120安<看下面分解,可用三相分流来选择小型开关>
照明插座开关选择30安的就可以。
选择三相四线制380伏工业用电。一相接空调,一相接电磁炉。一相接照明等分插座。
空调线选择十平方以上<最小十平方>
电磁炉总线选择二十平方的。但是这样很浪费,安装也很麻烦。你可以把电磁炉划分为三个区域,每相电带动一个区域,这样每区八千瓦,十平方的电线就可以。
为了考虑三相电平衡也可以划分大小两个区域,分接在电磁炉专相电和照明专相电。
照明线路总线可选择十平方以下四平方以上的电线。
注意:决定分接负荷要考虑三相电分出每相的负荷大小和开关容量,按照最后拟定的负荷选择开关容量。
电流换算口诀,每千瓦4.5安。
电缆换算口诀,每平方3~6安<家用一般选择6.负荷大可选择5>
空调换算口诀,每匹八百瓦。
回答你的问题耗费我整整一个小时。手机回答真的太麻烦了。

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-04
你看的是什么店子,是不是百草堂那种的,嘿嘿
单相用电的话,电流的话在200A上下,你配断路器250A单相没这种,
最好是三相,100A/3300的断路器就可以了,电表就直通表30-100A的吧
线一台7.2KW的用6mm^2的,2KW的用4mm^2吧,总线25mm^2,就OK了!
我做成套的
第2个回答  2010-08-03
呵呵。你买你能买到的最大的电表。然后再每相上面再加一个30A的互感器。三相。但是因为你这个是把三相分好来接,让三相都差不多承受一样的功率。至少要50平方的线。