中央空调水处理的方法?

需要具体的流程和详细说明

中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,因此,我们需要在中央空调冷却水系统和冷媒水系统定期投加各种水处理药剂,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,防止结垢 、微生物、藻类生成,并起到控制腐蚀、保护中央空调机组的作用。此方法是目前工业循环水处理、中央空调水处理使用最为普遍的一种方法,实践证明了是有效又经济的方法。

中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。

清洗方法如下:

一.水质分析

中央空调循环水按上海市中央空调用水地方标准检测,检测项目为:PH、TDS、总硬度、浊度、总铁、总铜、细菌总数。
附:上海市地方标准DB31/T143-94

备注:1kg/m3=1000mg/l

二.水质处理过程

循环水处理的任务,就是先清除新旧系统,设备水路的锈垢、粘泥、生物菌藻,然后在干净的内壁预膜一层完整的薄而密的保护膜(钝化膜)最后再根据日常水系统变化,通过水质分析投加复配缓蚀剂、阻垢剂、分散剂以及杀菌灭藻剂,延缓系统腐蚀,防止结垢生锈,阻止粘泥淤积以及菌藻滋生。

(一) 预处理

预处理包括清洗和预膜。清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗就是用人工清扫和清水冲洗,以除去残留的泥沙、建筑垃圾等。化学清洗是以化学清洗剂去除设备管道中的油污、结垢、粘泥、铁锈和菌藻等杂质,达到清洗金属表面的目的,降低热阻为预膜打好基础。

清洗药剂为有机高分子化合物,对设备管道无任何损害,其作用机理是渗透、扩散、螯合、能很效的清除污垢的铁锈。

预膜剂系复合配方,具有协同效应,能在已清洗干净的金属表面迅速形成化学保护膜,使其管道设备有很好的缓蚀、阻垢效果,延长设备使用年限。

(二)日常保养

预处理后,系统正常运行,进入日常处理阶段。根据我公司水稳试验选作出的初步药剂配方及初始投加浓度,进行缓蚀、阻垢、杀菌处理。后根据对水质及投加量的跟踪分析和水处理效果的分析,随时调整配方,这样能确保药剂与工艺的最优化组合,以达到水处理的最佳效果。

三. 服务的内容及范围

(1)提供所有系统全年运行的日常保养药剂(机组运行时,每月投加一次);

(2)定期进行水质常规分析(每月一次);

(3)定期出具水质分析报告(每月一份);

四.水处理清洗工艺流程

1.在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂,通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。

2.在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环12-24小时,排污到浊度小于15PPM,最后将Y型过滤器的过滤网拆开清洗。

3.在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。

4.日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。

五.清洗质量保证系统

1.清洗之前我公司将派工程技术人员对水质进行采样分析,调查了解设备运行、使用情况,根据水质分析和设备运行情况制订清洗方案。

2. 清洗过程中,本公司将派专业工程技术人员现场服务,严格按清洗方案执行,各种检测数据记录存档。

3.日常维护,本公司每月将派人投加水质稳定处理药剂,并加强运行管理,确保水质达标运行。

4.文明施工,安全优质,确保质量,无延误工期。

上海震都中央空调清洁技术有限公司提供方案
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-06

  我们在使用空调的时候是会产生一些水蒸气的,中央空调使用的水很容易造成环境污染,因为中央空调使用的水一般是需要进行循环使用的,当水在循环使用的过程中重复率过高,就会受到各种污染。中央空调水处理是很重要的,这是为了保护我们的环境,为了保护我们的健康,那么大家知道中央空调水处理的方式有哪些吗?下面小编就来为大家介绍一下中央空调水处理的方式和目的。




  一、处理方式

  向冷却水和冷冻水中加入复合环保型多聚化合物水处理药剂,瑞仕莱斯水处理清洗剂在线或单台循环清洗,去除碳酸垢、微生物粘泥等,净化水体,增加传热功效。在中央空调冷却水系统和冷冻水系统经常投加各种中央空调水处理药剂,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂和保护剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。




  二、中央空调水处理的必要性

  1、降低了换热效率

  换热器的换热管一般是紫铜管,铜的导热系数383.8W/m。K,而碳酸盐垢的导热系数为0.46W/m.k,只有铜的0.12%左右,大大降低换热器的换热效率。

  2、使循环水量减少

  水垢、粘泥及腐蚀物使得循环通道的截面积和能量变小,甚至堵塞换热客和过滤器,从而使换热效率进一步降低。




  3、缩短了设备的使用寿命

  由于沉淀物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,使换热表面的金属长期处于高温热负荷状态,导致金属疲劳。垢下腐蚀还会导致设备穿孔泄漏。这将使设备使用寿命缩短。

  为了防止水垢的形成,抑制微生物的生长繁殖,控制设备及管道的腐蚀,提高热交换效率,节约能源,延长设备的使用寿命,有必要对中央空调循环水的水质进行处理。目前普遍采用的电子除垢仪,从这几年接触的用户来看,其阻垢防腐效果极差,而添加水质稳定剂的化学处理则效果明显。




  以上就是中央空调水处理的方式和目的,大家现在知道中央空调水处理的方式有哪些了吗?中央空调水处理是很有必要性的,因为中央空调水处理可以降低换热效率,而且也可以延长设备的使用寿命,大部分的中央空调内部如果形成水垢,是很容易滋生细菌的,细菌多了,就会导致中央空调出现坏损。中央空调水处理的范围是比较多的,我们可以根据不同的范围去处理,而且最好选择专业的清洗剂。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
相似回答