模拟量模块331对于两线制和四线制接法4-20毫安电流的流向请教?

看模板规范,模拟量输入端,不管是接两线制变送器还是4线制变送器,都是变送器的信号+接模块输入+,变送器的信号-接模块输入-,难道这两种情况下4-20毫安电流的流向是相同的?接两线制变送器时模块的输入不是还要提供24V电源了嘛,24V电源正端应该就是模块的信号输入+吧?不明白了,请高手赐教,两种情况下电流的流向究竟是什么样的呢?

在设定量程时,通过改变侧面的量程板时已经在硬件上改变了plc输入端m+和m-的含义。在两线制和四线制时对应的m+和m-是不一样的。对于用户来说,对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-23
明白了,谢谢各位,想了很长时间就是没想通
第2个回答  2013-09-23
按斑竹这么说,331模块检测电流时,电流方向对测量结果没影响了?比如四线制电流,正负调换一下也没问题了?疑惑中————————