师傅现在我要一拖三就是一台变压起托三台电机

要求启动一号等20分钟再启动20号等30分钟启动三号

这样用有一定的风险:
如果一定要这样使用,在电气上要做好联锁时间设定,一台自耦变压器输入端和输出端要各分接三个接触器,同样电源也要采用三个接触器;
每一台所用的串接自耦变压器的那两个接触器必须在切换完成后绝对不能在接入线路中;
时间计时不是问题,一般自耦变压器启动到运行在10分钟以内,不影响下一台启动,关键是要运行后必须完成切换到下一台电机及其电源去
最重要的是:启动完成后,自耦变压器要退出线路。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
用时间继电器,第一台启动后,用延时闭合继电器,启动第2台,第2台带的闭合延时继电器30分钟后启动第3台。
第2个回答  2013-09-13
是先后启动吗,启动后面的,前面的要开着还是关掉?
第3个回答  2013-09-13
你现在的问题是什么?