外墙保温系统分类及现行规范标准有哪些

如题所述

我们国家现行的外墙保温标准分成两大类。
第一类是产品标准,现行完成膨胀聚苯板外墙保温板系统,这个系统在我们国家现在使用量大概占到62%以上,有的统计数字在80%,由于这个统计数字不准确,但是不管怎么说它是市场占有率最高,也是最成熟的外保温系统。
第二类是工程建设行业标准,外墙外保温工程技术规程。JGJ144里面主要包括了五种保温系统:
第一种是EPS板薄抹灰外墙外保温系统;
第二种是胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统;
第三种是EPS板现浇混凝土外墙外保温系统;
第四种是有网现浇系统;
第五种是机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统。
跟现行外墙外保温保温配套的标准有产品标准和相关工程建设行业标准。主要配套产品标准有聚合物基外墙保温用玻璃纤维网布;墙体节能工程施工质量验收规范也就是我们知道的GB50411。由于这些标准大部分从2003年到2007年编制完毕,但是由于外墙保温的技术近年来发展非常快,这些标准寿命比较短,基本上所有的标准在修编当中,根据技术的发展情况,目前有很多的标准正在进行建设部批准立项,正在制定当中,正在修编的标准是JG149,目前这个JG149的修编正在做送审稿之前的准备工作。JG158现在刚刚开动启动会,也准备进行修编。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-29
外墙保温及涂料技术标准
一、材料的技术参数:
1、外墙保温用聚苯板为:密度20kg/m3,导热系数≤0.042W/(m·k),抗拉强度≥0.10Mpa,尺寸稳定性≤0.3%,燃烧性能为B1。板厚:墙面为70mm,造型部位根据设计建筑图纸确定。
2、聚苯板外形尺寸:600*1200,基层与粘接剂的拉伸粘接强度≥0.3Mpa,界面剂脱开面积不应大于50%,保温层与抹灰层的拉伸粘接强度不得小于0.1Mpa,且破坏部位位于保温层内。
二、技术要求:
1、主体验收合格,具备外墙施工条件;
2、外墙穿墙螺栓孔洞封堵:在主体隐蔽前,清除孔洞内的杂物,冲洗干净后用聚氨酯发泡剂填塞孔洞至浆沫溢出后抹平,或采用M15水泥砂浆(掺加膨胀剂)嵌实;脚手架预留孔等孔洞采用细石混凝土(掺加膨胀剂)分层封堵密实,内外墙面用防水涂料涂刷一道,涂刷面直径不小于100mm。
3、外墙保温系统的抹面层(保护层)施工造作,大角、阳台、窗口必须挂垂直、水平控制线,达到线角顺直、表面平整。
5、样板引路施工。
5.1、在大面积施工前,与项目部共同协商确定样板施工区域,样板施工经建设单位、监理单位、总包单位、专业施工共同验收合格后,方可大面积施工。
5.2、粘接实验:在样板施工完成的同时进行聚苯板粘接拉拔实验工艺试验件,工艺试验件合格后,在进行大面积施工。施工时的粘接强度实验按赤峰市检测中心布置的检测点进行拉拔实验。
5.3、样板施工的原则:涵盖防火隔离带、窗口、滴水线槽等。
6、外墙采用粘贴面砖的部位,增设钢丝网,钢丝网的丝径、网孔尺寸符合设计及验收规范的要求。当无设计要求时,当饰面层为饰面砖时加强网应使用焊接镀锌金属网,金属网丝径不小于0.9mm,网孔不大于12.5mm×12.5mm,金属网安装固定应采用锚栓穿透保温层直接与墙体连接固定,锚栓圆盘压盖金属网上,锚栓数量每平方米不少于8个。耐碱玻纤维网格布处于临近保温板一侧,金属钢丝网在玻纤维网格布外侧,同时用锚栓固定,锚栓数量按固定金属网的要求设置,外侧施工加强层。
7、施工要求:
7.1、粘贴聚苯板时,当基层为混凝土基层时,采用框条粘贴,粘接砂浆在粘贴前使用定型模具,粘贴点位置明确,粘贴点与锚栓点位置相同。当基层为加气混凝土砌块或空心砖时,应满涂粘接剂粘贴。
7.2、在墙角处交错互锁,门窗洞口处不得拼接,整板切割成型,接缝至角部间距≥200mm。
7.3、每层设置防火隔离带,防火隔离带设置在窗口上部位置,宽度不小于300mm的A级保温材料。
7.4、防火隔离带与墙面全面积粘贴,锚栓辅助固定。锚栓压住底层玻纤维网格布,锚栓间距不大于300mm,距端部不小于100mm的每块板上不少于一个锚栓,采用矿棉板作为防火隔离带时,锚栓的压盘直径不小于100mm。
7.5、防火隔离带应设置在门窗洞口上部,防火隔离带下沿与门窗洞口上沿标高一致。防火隔离带出现门窗洞口不在同一楼层标高时,防火隔离带连续封闭设置。
7.6、防火隔离带的保温板应做玻纤维网格布翻包。
7.7、防火隔离带使用的材料应进行材料复试。
8、节点大样:
8.1普通墙面锚栓平面图

8.2、西北大角面、东北大角面锚栓平面图

8.3、锚栓大样图

8.4、外墙保温阴、阳角网格布做法

外墙保温阴角网格布做法

外墙保温阳角网格布做法

8.5、窗台滴水槽

8.6、特殊造型处

9、辅助锚栓
9.1、当采用苯板薄抹灰体系时,多层建筑每平米不少于4-6个辅助锚栓,高层建筑每平米不少于6-8个辅助锚栓。对于受负风压(建筑物的东北大角或西北大角)作用的边缘位置应每平米增加3个锚栓。
9.2、锚栓长度=有效锚固深度+找平层厚度+胶粘剂厚度+保温层厚度,锚栓在混凝土或砌体的有效锚固深度不低于30mm,钢栓直径不小于4mm。
9.3、栓套不得采用再生塑料,直径不小于8mm;圆盘直径不小于60mm、厚度不小于1.5mm。
9.4、辅助锚栓必须安装在胶粘剂点上,且保证在聚苯板粘贴24小时后进行钻孔打栓施工。
9.5、空心砌块及蒸压加气混凝土砌块必须使用旋入式锚栓。
9.6、固定锚栓在安装时,根据锚栓类型不同,安装方式、方法不同,严格按根据锚栓的性能实用产品。
10、抗裂砂浆抹面层
10.1、抗裂砂浆抹面层施工时,应先在苯板上刮一层抗裂砂浆,随即粘贴耐碱网格布,再抹面层砂浆;严禁采用点粘贴网格布,抹抗裂砂浆一遍成活的做法。聚苯板外侧作聚合物抗裂砂浆保护层,抗裂砂浆内嵌埋耐碱玻纤维网格布,保护层厚度为3~5mm的普通型或5~7mm的加强型。
10.2、当外墙外保温采用涂料饰面时,必须用抗裂砂浆找平,不得用外墙腻子找平。涂料基层为硅橡胶弹性底漆(抗碱封闭底漆)及柔性耐水腻子。
11、抹面层
11.1、外保温系统的饰面层应大面平整、线角顺直。
11.2、阳台、窗口、造型等部位必须线角方正、平直,挑檐上面应做出排水坡度,挑檐挑出宽度大于60mm时必须设置滴水槽或滴水线;滴水槽断水位置、深浅一致,接头平顺,槽内干净无杂物;滴水线鹰嘴明显、线角顺直(在非窗口部位采用苯板造型时,苯板在裁割时。
11.3、保温外墙一层或人手可触及的部位必须采用板块或厚抹灰做饰面保护层。
12、质量要求:
12.1、表面平整度≤3mm,立面垂直度≤3mm。检查方法:用2米检测尺和塞尺检查。
12.2、分格线(条)平直度≤3mm。检查方法:拉5米线,不足5米拉通线,用钢尺检查。
12.3、阴阳角方正≤3mm。检查方法:用直尺和钢尺检查。
12.4、墙裙、勒脚上口直线度≤3mm。检查方法:用直尺和钢尺检查。
12.5、辅助锚栓的固定数量及固定深度,满足规范及赤峰市治理措施的要求。检查方法:随即选取点位,用100的成孔钻破损检查。
12.6、抗裂网格布的搭接、粘贴等及设置符合规范及赤峰市治理措施的要求。检查方法:施工过程影响资料及破损检查。
12.7、抹灰面厚度必须符合规范要求。检查方法: 插针法检查。
13、观感质量:
13.1、基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净
13.2、表面质量应符合下列规定:普通抹灰表面应光滑洁净接槎平整分格缝应清晰。
13.3、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐光滑管道后面的抹灰表面应平整。
13.4、砂浆不得抹在门窗上。
13.5、分格缝的设置应符合设计要求:宽度和深度应均匀、表面应光滑、棱角应整齐
13.6、有排水要求的部位应做滴水线(槽):滴水线(槽)应整齐顺直、滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于 10mm。窗台的下面抹保温砂浆时,应有向外的排水坡度。
14、窗口滴水线(槽)、断水位置一致、深浅一致、不得有接头,槽内清理干净无杂物。
15、外墙保温包含但不仅限于以下范围:材料计划、吊篮使用及调整、吊篮更换位置、保温层基底处理、保温层施工、饰面层施工、所有尾活收口、成品保护、质量保修等。
16、涂饰质量要求:厚度均匀一致,紧密平整,色泽一致,无明显抹痕及刷痕;分格条(缝)的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀、表面应平整光滑、棱角应整齐;线条平直。
17、保温层完成后,装饰层施工前为行业管理规定的质量停检点,工程质量必须达到设计、国家规范、行业管理规定的要求。