污水提升泵站调试及运行需要注意哪些?

什么是污水提升泵站一级处理工艺,二级处理工艺???

污水提升泵站是城市污水处理厂的关键工序,对整个污水处理厂的正常运行和运行成本起着重要作用。以污水处理厂为例,介绍了污水提升泵站的工艺原理及调试运行。

城市污水处理就是利用各种设施设备和工艺技术,将污水中所含的污染物质从水中分离去除,使有害的物质转化为无害的物质、有用的物质,水则得到净化。城市污水处理工艺按流程和处理程序划分,可分为预处理工艺,一级处理工艺,二级处理工艺,深度处理工艺和污泥处理工艺,预处理工艺通常包括格栅处理,泵房抽升和沉沙处理。泵房抽升的工作是由污水提升泵站来完成的。

一、工艺原理及主要设备设施

污水提升泵站的作用是将上游来水提升至后续处理单元所要求的高度,使污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。泵站一般由水泵,集水池和泵房组成,集水池的作用是调节来水量与抽升量之间的不平衡,避免水泵启动过于频繁。

保定市银定庄污水处理厂采用的是半地下式泵房,地下部分为集水池,容积为126m3,约为一台水泵5min的排水量。潜水泵直接安装在集水池里,共设4台,三用一备,为不堵塞型潜水泵,扬程式18.5m,流量420l/s,功率100KW,每台泵的出水管均设有止回阀,电动蝶阀和手动蝶阀;总出水管装有一套量程为5000m3/h 的电磁流量计一套,流量计前后设有手动蝶阀,另设旁道管,用于流量计检修;集水池上面装有量程为8米的超声波液位计一套,用于测量集水池的液位,系统自动时控制潜水泵的启停,房内装有控制盘用于泵和阀门的远方/就地控制转换及现场操作,房顶装有单梁悬挂式电动起重机一台,用于潜水泵的检修。

二、泵组的运行原则

泵组的运行操作应考虑以下几项原则:第一是保证来水量与抽升量一致。如来水量大于抽升量,上游又没有及时采取溢流措施,则可能淹泡格栅间,甚至使市区地势较低的下水道返水;反之,如来水量小于抽升量则有可能使泵处于干运转状态,损坏设备。第二是应保持集水池高水位运行,这样可降低泵的扬程,提高效率,在保证抽升量的前提下降低能耗。第三是潜水泵的开停次数不可过于频繁,否则损坏电机并降低使用寿命。第四是泵组内每台水泵的投运次数及时间应基本均匀,因为每台水泵的吸水口都对应着集水池内的一部分容积,如果某台泵长时间不投运,集水池内对应部分成为死区,泥沙沉积。

因为三相交流电动机起动快,起动力矩高,起动电流大大高于正常运转时所需要的电流值,有时起动电流可超过系统的容量,会给安全生产造成危害。所以,从安全角度考虑,泵组的运行还应满足以下要求:

(1)水泵要保证闭闸启动,即开泵时先开水泵,再开电动阀,停泵时,先停泵,后关电动阀。

(2)限制起动电流及电压。

(3)每台水泵要有干运转,渗漏,缺相及过载保护。

三、泵组的运行控制

保定市银定庄污水处理厂污水提升泵站的泵组的运行有三种控制方式

1、就地手动控制方式

在这种方式下,潜水泵和电动阀都由就地控制箱上控制按钮来控制其开、停。PLC系统仅对这些设备、液位、流量进行监示,而不能控制。这种方式一般只在调试或维修用。

2、PLC远程手动控制

在这种方式下,操作人员用计算机键盘或鼠标,通过PLC对潜水泵和电动阀进行开、停控制,这种控制方式仅使操作人员不用到现场就可以控制设备,它只是就地控制按钮的延伸或转移,一般用于调试或维修。

3、全自动控制方式

在这种方式下,泵组由PLC按照预先编制的程序,根据集水池的水位和通过计算机设定的工艺参数自动控制水泵的开停台数及开停顺序,维持集水池在一定的水位范围内和4台潜水泵间的工作均衡性,电动阀门和水泵电机是联动的。水泵开启后,电动阀门自动打开,停泵后,电动阀门自动关闭。

4、软起动器及保护

每台水泵的主控电路中均装有一台软启动器,它采用晶闸管(可控硅)来控制起动时的电机端电压,减少了起动冲击电流,降低了加速力矩,使水泵起动时稳定、平滑,增加了设备的使用寿命,另外软启动器具有过热、过流、过压、缺相、相位不平衡等多项保护功能。

为了保证水泵运行的安全性,每台水泵均没有干运转,渗漏和过载保护。

四、 调试

保定市银定庄污水处理厂于是1996年8月投入使用,1997年年初对自动化系统进行了调试,调试过程中发现泵站的自动运行存在以下问题。

1、 集水池液位计量程为4米,而集水池的深度约15米,致使构筑物的一半容积得不到利用,且影响水泵的工作效率。

2、 控制水泵停止的液位容差设定范围为0—150cm,偏小,导致水泵频繁启停。

3、 水泵运行的轮值时间(也叫均衡时间)为2—8小时,间隔太短,这也导致水泵的频繁启停。

4、 液位计为投入式扩散硅液位变送器,易堵塞,长期过压会导致零点漂移,甚至损坏,需经常清洗,由此打乱了泵组自动运行的连续性,且对水泵的运行安全存在威胁(因为液位计故障可能导致泵组全部投运或全部停止)。

为解决以上问题,该厂做了以下几个方面的改造

1、 液位计更换为配15米换能器的超声波液位计量程设为8米。

2、 在计算机中修改液位计的量程为8米,启动液位设定范围为0—8米,容差范围为0-300cm。

3、 在计算机中修改水泵运行的轮值时间为2—48小时。

4、 在泵站工艺值班室加装了集水池液位高、低限报警蜂鸣器。

污水提升设备设计_体化污水提升装置_污水提升泵站厂家-永嘉西普流体设备有限公司通过以上几项工作,提高了集水池的利用率,也提高了水泵的工作效率,增强了系统及水泵运行的安全性和可靠性。

五、 运行与管理

1、 正常情况下自动运行,手动时泵站必须有人值守。

2、 要保证闭闸启动,停车时先停泵,后关电动阀。

3、 当发现水泵电机电流、出水流量或声音异常时,应立即停止运行。

4、 所设定的工艺参数不得随意修改。

5、 集水池要根据具体情况定期清理。

6、 定期检查水泵干运转、温度、湿度、过载保护的自动停车和集水池液位高、低限报警功能。

7、 手动运行时备用水泵每月至少一次试车。

8、 传动部位,丝杆闸阀保持良好的润滑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-27
  污水提升泵的安装,如果是小型家用设备的话,根据装修前期预留好的安装管道接口和位置,其实是自己也能完成安装的。以卫生间污水提升泵来说,如果安装不当,造成后续的使用麻烦,这是大家都不愿意看到的。今天我们就来讲讲,泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么?
  一、注意污水提升泵的进水方式
  一般来说,卫生间污水提升泵主要就是两种进水方式:
  一种是墙排式,也可以称之为后排式,一般是在同一水平面上,直接与马桶后面连接就可以了。
  另一种是地排式,一般需要安装位置低于我们的马桶或洁具,前期装修一般需要提前留好地坑,污水提升泵需要安装在地坑内。
  这里也顺便提一句,地排式的污水提升泵,受潮、进水的风险更高,所以前期选择产品,也需要考虑机器的防护等级,选择防护等级高一些的更好。
  二、注意污水提升泵的排污出口管路
  本身来说,污水提升泵就是为了解决低于主排污管道的卫生间排水问题,从低水平面到高水平面,防止污水回流是一个关键点。
  适用于小型家庭场景下的泽德污水提升泵,污水出口管路大多采用压力排水口+集成止回阀的设计,能有效防止污水回流现象的发生。
  三、注意出水和进水管路,尽量选择管箍活接
  污水提升泵安装,考虑到日后的维护拆卸,建议管箍活接,如果选用热熔或者直接用胶沾固定死,遇到需要拆卸维护的时候,就会比较头大了。
  另外,接出来的管道,非必要尽量减少弯头的数量,尤其是90°弯头,对于污水提升泵的扬程损耗是比较明显的。
  四、注意洁具数量不要超过污水提升泵额定要求
  一般来说,前期选择污水提升泵,都会根据家里的实际洁具数量来定,如果到了安装阶段,还想临时增加多的洁具,一定要注意不要超出额定要求,否则容易造成过载运行,损害机器。
  五、一些必要的安全使用措施
  一般来说,确保电器使用安全,建议是三孔接地插座+空开漏电保护器,这也是大多数家用电器的标配。
  其次是考虑到卫生间的污水提升泵,排放含有粪便的污水,那么大多带有切割系统。
  日常使用时,注意避免硬度过高的物体,如小铁钉,小石子之类的流入设备,否则容易损伤切割刀。其次是容易造成缠绕的物质,比如头发、湿纸巾等,也注意不要流入设备,以免造成缠绕,造成设备故障。
  关于泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么,相信看完以上的内容,大家也都有了基本的认知,从安装到使用,该注意的细节都注意了,也能确保机器使用能获得更长的寿命!
第2个回答  2023-03-28
污水提升器(也称污水提升装置,污水提升泵站)到货后可以按使用说明逐步安装污水提升器,随货均附有说明,也有清晰的图片可以慢慢学着安装,大多客户都委托水电安装公司或装饰公司来施工,表面看起来很简单,只要管子连接好,一插电源即可工作,其实并不是想象的那样简单,下面我们就简要的概述几个安装注意事项,与大家共勉,防患于未然。
一、安装时要搞清污水提升器是什么形式的进水方式。
污水提升器分为:
墙排式(又称后排式),即:直接连接在马桶后面的,在同一平面;
地下集成式(安装位置低于卫生洁具),有的安装在地下2层。二者不可混淆安装,易坏。
二、管路排水管要高于污水总管,防止污水回流。
排污出口管道一般是32mm~50mm.在进入总污水管道前一定要从高端接入,防止总管内的污水倒灌回流,损坏机器。在出口管路上需装止回阀和闸阀。有许多客户没按说明书安装,后患无穷,易堵塞出水管,使电机超载发热,易坏。
三、出水或进水管路必须选用卡箍活接,易于后期检修。
有的客户不按规范安装,有PPR或PVC管直接连接,有热熔的,也有粘胶的,全部连接死了,日后维护就没法拆卸了。
四、安装的卫生洁具数量只能等于或小于污水提升器的要求。
有的客户明明选配的是只能连接一个马桶,一个台盆的机器,但他们在安装时把卫生洁具数量又增加了,这样势必造成机器的过载运行,长期下来,易烧损机器,不在保修之列。
五、单独电源,使用接地线,要有空气开关、短路保护器。
安装中碰到的五花八门的问题,不胜枚举,出现问题请咨询客服帮助你。
第3个回答  2020-05-07

污水提升泵站调试及运行时应进行下列检查:

    设置、安装是否正确;

    可能产生真空的管路,真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;

     进、出水管路上的阀应完全开启,其它装置均应处于正常工作状态。

     机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。

      泵站调试按国家相关施工验收规范进行,分阶段进行调试。

    泵调试时应符合下列要求:

    各固定连接部位紧固;

    转子及各运动部件运转正常,无异常声响和摩擦现象;

    附属系统的运转正常,管道连接牢固无渗漏;

     泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均灵敏、正确、可靠。

    泵站采用快速闸门断流且其下游侧还设有事故闸门时,应调整其自动控制的联动配合时间满足机组保护的设计要求,现场操作和远方控制可靠。

第4个回答  2020-08-02
污水提升泵站的设计应当符合城市发展和总体规划。应仔细考虑污水提升泵类型的选择。不仅要根据最大流量和最大扬程来判断,还要根据近期污水排放总量来考虑。由于污水并不总是处于最大流量和最大扬程,所以根据平时的平均数据来看更为合理,以避免因建泵过大而造成的闲置和资源浪费。
城市污水通常含有氨、二氧化硫等气体。这些气体在污水处理过程中经常会散发出异味,对人们的身心健康产生不利影响。此外,随着人们越来越重视生活质量的提高,污水提升泵站的除臭工作也越来越受到重视。必须通过各种方法尽可能多地去除气味,使污水泵既能处理城市污水,又不影响人们的身心愉悦。
污水提升泵站建设是市政工作的重要组成部分,对未来城市的规划和发展具有重要意义。污水提升泵的设计是复杂的,不同的领域涉及到不同的程度。瑞迪森污水提升泵站的设计应更加科学合理,以满足节能环保的要求。