用什么样的时控开关能控制漏电保护器送电断电

如题所述

1、漏电保护开关或空气开关是需手动操作(复位)的开关,不能用时控开关或其他控制电路控制其动作。

2、时控开关内部已含有使电路通断的功能,供其额定电流范围内的用电器进行时控操作。

3、如用电器的工作电流大于时控开关的额定电流,可采用加装交流接触器的办法:用时控开关控制交流接触器的线圈,用电器的主回路接入交流接触器的触点。时控开关接通时交流接触器线圈得电吸合,主回路接通,反之接触器释放主回路断开。

原理我自然懂!只是你这个小管管置基本原理于不顾而在这里瞎逼逼,不贴出来让大家看看你是不知羞耻的!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
漏电保护器不能使用时控开关。
漏电保护器本身就是就是防止漏电时人体触电,有漏电就必须马上断电,你总不能让人触电后过一段时间再断电。
而漏电保护器断电后本来就需要手动送电,就是让你查明漏电原因后再送电。
如果因漏电而断电后再自动送电,要漏电保护器何用?本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-26
漏保接通电源必须手动操作,用时空开关来控制实现起来比较复杂。
用时空开关控制漏保断电不是难事。定时给漏保一个“脱口”信号就行了。当漏保检测到漏电时就会断电,也就是定时为漏保提供一个“漏电”信号。当然没有一定的电工知识也不容易实现。
如果只是想定时开关电源,不要去控制漏保,建议加装一个“交流接触器”,用失控开关控制交流接触器的通断很容易实现!
第3个回答  2016-04-24
微电脑型的时间控制器就行了