ABB800变频器和逆变器故障

我们单位ACS800的变频器老是报故障,故障代码是2340,为IGBT击穿或电机和电缆短路,检查电机和电缆都是正常的,复位故障后还可以继续运行,长则10多个小时短则5分钟再报故障,更换新的变频器后线路运行正常,但是更换下来的变频器调试运行正常,这种故障频繁出现,哪位高人请指教这是什么原因,QQ:1336267555

出现2340基本上就是逆变部分有问题。一般是控制触发的Interface board或是逆变模块IGBT-MODULE+DRIVER(这个可能性更大)损坏。逆变模块800系列分2种,是那种具体看你的变频器型号,2种型号为FS300R12KE3/AGDR-61C SP KIT 和 FS450R12KE3/AGDR-61C SP KIT, 每台变频器有1块或是3块。
基本上出现这种情况一是使用年限已经很久,二是使用环境过热或是变频器内部散热不好,导致电子元件加速衰退。
解决办法是更换模块。如果是逆变模块损坏基本不用更换,买一块基本可以买半台变频器了,关键部件。呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-16
我原来是做ABB售后服务的,这个问题我曾经遇到过,应该是差不多的情况,是很难解决的问题,更换了三个IGBT后,照样出现这个故障,后来好像是发现是输出线的虚接地,当电流较大的时候电缆发热,软化,然后就会出现接地了。你那边不知道是不是这种情况,你可以试一下这台变频器带其他的电机,如果没有问题的话,说明变频器是好的。一般变频器能启动起来,就说明没有什么问题。
第2个回答  2010-08-15
打开清理一下灰尘或者是油污看看
第3个回答  2010-08-18
这个问题我修过!你可以把报故障的那一个IGBT更换掉!
相似回答