提的问题有点弱,可以给一些参考书中的介绍!!

低压断路器一般自带过流长延时保护和短路瞬动保护,塑壳开关的保护整定值在出厂时就已经调定,在购买时应根据负荷特性选择购买合适整定值的断路器;带智能脱扣器的万能式断路器的整定值通过智能面板或外接编程器可以调整。
高压断路器的保护是独立的,可按保护要求和费用情况选择电磁型保护或微机保护,普通线路或变压器保护一般采用过流保护和限时速断保护,在投运前需要计算整定值并对整定值进行校验(包括动作幅值和时间)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
断路器一般保护分为 : 过载、短路短延时(正时限/反时限)、短路瞬时(速断)、接地保护;
过载一般为额定工作电流1.15~1.2倍;短路短延时2倍以上;短路瞬时保护整定值要大于短路短延时保护整定倍数;接地保护根据系统情况设定,必要时可以关闭;本回答被提问者采纳