55问答网
所有问题
室外排水检查井的标高时怎么算的
比如是用什么标高减去什么标高 我知道 市政排水井的标高 我也有建筑规划的竖向图~~~ 剩下的就是绘制外网了 这个标高该怎么去相加减~~
请详细告知 ~ 我知道这个和坡度有关系
举报该问题
推荐答案 2010-08-06
你是什么单位 设计出了污水和雨水的总平图三 上面的标高都有的三
比如室外地平是100.000 设计井底标高是98.000 那么井深就是2.000三 前后的井深知道了 长度知道了 坡度就知道了三
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILF8Fe4QQ.html
相似回答
检查井的
井筒直径和高度
怎么算
?
答:
用检查井的直径加上每边井壁厚的一半(或加上一边的井壁厚度)乘上圆周率再乘上井壁厚度就可以算出井高1米的用砖的方量
。检查井是用在建筑小区范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,为了便于定期检查、清洁和疏通或...
检查井
井底高程和井口高程
怎么算
?
答:
同样,我们也可以通过地下水位的高度和井口的高程来计算井口高程。
公式为:井口高程 = 地下水位 + 井口的高程
。首先,我们需要知道地下水位的高度,这可以通过测量地下水位或者查阅相关的地质资料得到。然后,我们需要知道检查井的设计深度,这通常在设计图纸上会有标注。最后,我们可以通过地下水位的高度和检查...
排水检查井怎样
定
标高
?
答:
1、《
室外排水
设计规范》GB50013-2006 的 4.2.10条:塑料排水管最小坡度为0.002,其它排水管道的最小设计坡度为0.003;按着最小坡度
计算
,第二个
井
与第一个井底高差最小应为0.027米。2、至于第二个井深的确定要看排水方向,如果污水是排向第一个井,那么第二个井底
标高
就应该是 - 1.073米。
室外排水检查井的标高时怎么算的
答:
你是什么单位 设计出了污水和雨水的总平图三 上面
的标高
都有的三 比如
室外
地平是100.000 设计井底标高是98.000 那么井深就是2.000三 前后的井深知道了 长度知道了 坡度就知道了三
已知管道坡度和管长
怎么
求
井的标高
答:
长度乘以坡度就是高差,因为从Y1-1#到Y2-25#的高差是0.07415 , 所以1.01-0.07415=0.935 。800*800*1365是方形
井
:长乘宽乘高。注意事项 (1)总平面图
室外
整平地面
标高
符号为涂黑的等腰直角三角形,标高数字注写在符号的右侧、上方或右上方。(2)底层平面图中室内主要地面的零点标高注写为...
大家正在搜
污水检查井标高标注怎么标
雨水检查井底标高和管底标高
检查井的井底标高
鸿业怎样查检查井标高
检查井井底标高计算
室外排水检查井图集
污水检查井标高测量
污水井底标高管底标高
检查井两个标高
相关问题
小区室外排水,污水管检查井的地面标高怎么确定
污水管检查井标高怎么看(有截图)
雨污水管道施工图,井旁边标注的两个绝对标高是管底标高和室外地...
室外排水管网检查井标高的问题
室外排水检查井和检查井之间管道怎样安排标高
室外排水管如何标注检查井及管道的标高
室外排水检查井,如果标高为-1米,各个检查井内连接的管道为d...
室外排水工程,检查井标注的井底标高,是指的井内标高还是 指的...