消防系统的线路代号怎么区分??

如题所述

在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。


1、ZR-RVS-2X1.5-SC15

阻燃--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

2、ZR-BV-2X1.5-SC15

铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

3、ZR-RWP-2X1.5-SC15

阻燃--带屏蔽层的软电缆--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

扩展资料

平面图:表达平面定位关系,如管道平面定位,管径等,相当于X-Y平面定位。

系统图:表达管道竖向关系,竖向标高定位,相当于Z轴定位。

两者结合,X-Y-Z均加以定位,管道的空间布置才算表达明了。

具体到消防系统来说,平面图中一般只有立管位置,对照立管标号,在系统图中查看相应立管的管径、标高、来源去向等信息。具体可参考《给排水工程识图》。