目前多功能电力仪表普遍的运用在我们生活中的方方面面。电表广泛运用到的行业也是特别的多,比如:建筑、工业、电力、石化、医疗、公共设施等各个行业。所以多功能电力仪表计量的精确与否直接影响了企业生产的正常的运转和设备故障的预判与检修。所以了解、和预判、以及处理多功能电力仪表的常见故障是相当重要的,安科瑞归纳了一些多功能电力仪表常出现的故障原因以及处理方式。
首先,我们的多功能电能表计量异常,有可能是电能表损坏,另一方面也可能是仪表或互感器接线不良造成的故障。那么,我们如何进行判断和排查呢?
1、当多功能电力仪表出现有功功率P值为负数,电能、功率及功率因数计量错误的现象时判断是否多功能仪表端接线故障
正常情况下,多功能电力仪表的相序为:Ua-Ia;Ub-Ib;Uc-Ic。
若出现有功率为负值,功率因数、电能计量故障现象,我们必须要检验多功能电力仪表接线端的相序接线是否正确。假如相序错误,必须要断电重新接线;假如相序正确,而仪表数据显示异常,必须要检查一下电流互感器二次侧进出线是否接对。
判断是否二次侧电流互感器进出线接线故障
多功能电力仪表如果出现有功功率P值为负数,电能、功率及功率因数计量错误的这些现象时,我们首先排除是否是电力仪表进线段接线故障。如若仪表进线端接线正常,我们检测二次侧电流互感器是否接线正常。正常情况下电流互感器进出线接法:Ia+进线、Ia-出线;Ib+进线、Ib-出线;Ic+进线、Ic-出线。
如果电流互感器二次侧接线故障,会出现下列现象:
(1)有功功率为负
(2)电能计量异常
(3)功率因数异常
2.多功能电力仪表三相电压,三相电流,三相有功功率,功率因数,显示正常,电能计量不正常
如果发生上述情况,首先要查看电流互感器二次侧的三相电流的流入与流出的接线是否都接反,因为电流从互感器二次侧接线到仪表上,分为高低端,即流入与流出。