单相电机怎样接线??

如题所述

单相电机接线方法如下:

分相启动式

对于功率较小的单相电机,比如排气扇、洗衣机、鼓风机等,主绕组和副绕组是连在一起的,电机引出来三根线,只需要一个电容。 

先用万用表测出三根线中每两根线的电阻值,电阻值最大的那一组接电容器,火线接电容器的一端,零线接单独的那根线,如需反转,把火线接在电容的另一端。

带有电容器的启动接线法

功率较大的单相电机,主副线圈是分开的,需要2个电容器,一个启动电容,一个运行电容,电机静止时离心开关是接通的,给电后启动电容参与启动,当转速达到额定值的70%一80%时,离心开关断开,运行电容参与运行工作,这种接法常用于空压机。

功率大的单相电机,两个绕组是分开的,再加上离心开关,共引出6个线头,Z1Z2是副绕组电阻最大,U1U2是主绕组电阻次之,V1Ⅴ2是离心开关。

把启动电容接在Z1Ⅴ2端子上,运行电容接在V1Z1端子上,把U1V1相连,Z2U2相连,两根电源线分别接在Z2和V1端子上。

如需反转,则改为U1Z2相连,V1U2相连即可。

    温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
    第1个回答  2022-09-29
    二相电机接电源线如图:

     单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。

      电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不能带负荷。

    电机接线规范:

      1)电机接线

      1:电机接线前对交流电机定子线圈应测量绝缘电阻值或吸收比,低压电机用 1000V 摇表,其绝缘值不应低于 1 兆欧,如不符合要求则根据实际情况对其进行干燥处理。

      

      2:与低压电机相连接的电缆芯线应采用规格相符的接线耳,并与电机引出线用螺栓连接,应连接牢固,相位正确。电缆芯线与电机引出线螺栓连接处,先用自粘胶带缠绕,达到一定厚度后,在自粘胶带外再缠绕一层 PVC 胶带。

      

      3:电缆进入电机接线盒处,应留有防水弯。

      

      4:所有电机均应可靠接地,且共用一个接地系统,接地电阻不大于 4 欧姆。

      

      ( 2 )电机试运

      1:电机起动前应检查连轴节是否脱开,对于确实无法脱开的应在取得厂方的同意后连同机械部分空载一同试运。

      

      2:电机在第一次启动时,应在空载情况下运行 2 个小时,记录其空载电流并和其出厂技术资料比较应无明显的差别,电机无异常响声,电机各部分的温度均不应超过产品技术条件的规定,对于滑动轴承温度不应超过 80 度,滚动轴承其轴承温度不应超过 95 度。