煤矿井下常见的电气失爆现象有哪些

如题所述

煤矿井下常见的电气失爆现象有:

1、外壳严重变重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺栓不齐全、螺扣损坏以及螺纹拧入深度少于规定等,使其机械强度达不到规定要求而失爆。

2、隔爆接合面严重腐蚀,隔爆间隙超过规定值或有较大的机械伤痕、凹坑,连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆。

3、电缆进线、出线口处没有使用合格的密封圈或没有密封圈,电缆接线孔没有使用合格的封堵档板,或没有封堵挡板而造成失爆。

4、在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成相间弧光接地短路,使外壳烧穿而失爆。

5、外壳内部两个隔爆空腔由于接红柱、绝缘套管烧毁连通,内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。

扩展资料

井下隔爆型电气设备失爆的主要原因有:

当空气中瓦斯浓度达到5%一16%之间,(氢气、一氧化碳、硫化氢等可燃性气体混入、爆炸性煤尘混入、混合气体初始温度升高等,会使爆炸界限扩大)时,在一定能量的火源作用下,就会发生瓦斯爆炸。因此,瓦斯爆炸必须同时具备爆炸浓度和一定能量的火源。

在当今技术条件下,人们还不能准确预报煤与瓦斯突出是否发生、突出强度及时间。但煤与瓦斯突出不等于瓦斯爆炸。煤与瓦斯突出可能使矿井瓦斯浓度达到爆炸浓度,但没有火源仍不会引起瓦斯爆炸事故的发生。事故调查表明,造成瓦斯爆炸事故的瓦斯源除煤与瓦斯突出外,许多是由于通风系统不健全、停风、风流短路、微风或无风作业等造成的。引爆瓦斯的火源主要是电气设备失爆、违章放炮、煤炭自燃等。

造成瓦斯事故发生的原因是多方面的,除井工开采高达95%、赋存条件差、灾害严重、小煤矿多、机械化和信息化程度低、行业管理弱化等原因外,违法违章开采、培训效果不理想、缺少实用的安全生产技术是造成煤矿瓦斯事故发生的主要原因。

1、不按《煤矿安全规程》等要求装备设备。例如部分高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井没有装备瓦斯抽放(采)设备和煤矿安全监控系统,把非防爆电气设备用于煤矿井下爆炸性环境,供电系统存在安全隐患,电气设备超期服役,自然通风问题。

2、设备维护不及时。例如部分设备带病工作、电气设备失爆等。

3、从业人员素质低。例如部分机电矿长不知怎样查电气设备失爆原因,不知道各种类型的防爆电气设备的使用环境,部分安全监测工不能正确设置和调校甲烷传感器,部分矿工连用于逃生的自救器都不会使用等。

4、安全生产意识淡薄。部分领导和职工抱着侥幸的心理,违章建设、违章开采、违章指挥、违章作业,超强度、超能力、超定员生产;部分经营者缺乏安全生产意识,将安全生产写在纸上,说在嘴上,应付检查。

5、培训效果不理想。例如部分培训教师业务水平低,照本宣科,个别教材东拼西凑,存在严重错误。

6、科学技术不能满足煤矿安全生产的需要,煤矿安全生产急需解决的一些科学技术问题还未解决,部分研究成果脱离实际,不能用于煤矿安全生产。

参考资料来源百度百科-瓦斯事故发生原因

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-03

(1)外壳严重变重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺栓不齐全、螺扣损坏以及螺纹拧入深度少于规定等,使其机械强度达不到规定要求而失爆。

(2)隔爆接合面严重腐蚀,隔爆间隙超过规定值或有较大的机械伤痕、凹坑,连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆。

(3)电缆进线、出线口处没有使用合格的密封圈或没有密封圈,电缆接线孔没有使用合格的封堵档板,或没有封堵挡板而造成失爆。

(4)在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成相间弧光接地短路,使外壳烧穿而失爆。

(5)外壳内部两个隔爆空腔由于接红柱、绝缘套管烧毁连通,内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。

扩展资料:

失爆,指电气设备的外壳失去耐爆性能或隔爆性能,就叫做失爆。

判别标准:

一、隔爆外壳

隔爆外壳应清结、完整无损,并有清晰的防爆标志,有下列情况之一者为失爆。

1、新到的电气设备无防爆标志和生产许可证号、MA煤安标志的为失爆。

注:对井下使用的电器防爆设备也应有防爆标志;2002年以后购进的设备应有MA煤安标志。

2、外壳有裂纹、开焊、严重变形的为失爆。

注:严重变形指变形长度超过50毫米。同时凸凹深度超过5毫米者。

3、用未经国家授权的指定检验单位发证的工厂所生产的防爆 电气设备或防爆部件(指受压传爆关键件)。或自行随意对外壳进行切割、焊补的为失爆。

4、防爆壳内外有锈皮脱落者为失爆。

注;内外有锈皮脱落者,两个条件应同时具备,重点是检查内部。

5、闭镇装置不全,变形损坏起不到机械闭锁作用为失爆。

6、隔爆室(腔)的观察窗(孔)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃为失爆。

7、隔爆设备隔爆腔之间直接贯通,如去掉防爆电机接线盒内隔爆绝缘座为失爆。

8、变隔爆外壳设计安装形状,造成电气间隔或爬电距离不符合规定的为失爆。

二、防爆接合面

隔爆接合面应保持光洁、完整,需有防绣措施,如电镀、磷化涂防锈油等。

1、隔爆接合面结构参数要求符合下述规定,否则为失爆。

(1)平面、圆筒隔爆结构

静止部分隔爆接合面,操作杆与杆孔隔爆接合面,以及隔爆绝缘套管隔爆接合面的最大间隙或直径差W和隔爆接合面的最小有效长度L,

螺栓通孔边缘至隔爆结合面边缘的最小有效长度L1,轴承与轴孔隔爆接合面最大直径差W和最小有效长度L须分别符合下表一的规定,

但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度L须不小于25毫米。

2、当操纵杆或轴穿过隔爆外壳壁时应符号以下要求

(1)靠外壳壁支撑的操纵杆或轴,其接合面宽度应不小于下表规定的最小接合面宽度。

(2)果操纵杆或轴的直径超过规定的最小接合面宽度,其接合面宽度应不小于操纵杆或轴的直径,但不必大于25mm。

(3)轴与穿过隔爆外壳壁孔配合的直径间隙应不超过表中规定的最大间隙。

参考资料来源:百度百科-失爆

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-03
煤矿井下常见的电气失爆现象
失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能,凡属于下列情况之一者,判定为失爆。
(一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。
(二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。
(三)、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。
(四)、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。
(五)、改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。
(六)、用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。
(七)、隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra 值);操作杆的表面粗糙度不大于3.2(Ra 值)。
(八)、隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。
(九)、结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1 mm的隔爆面不为失爆。
(十)、对于机械伤痕深度、宽度均不超0.5mm ,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1 mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。
(十一)、隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。
(十二)、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面径向长度1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。
(十三)、隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等应不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。
(十四)、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。
(十五)、卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时,喇叭嘴无明显晃动为准。螺旋式喇叭嘴最少啮合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格。
(十六)、隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应与螺栓直径相一致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动和弹垫不合格者均为失爆。
(十七)、隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则为失爆。
第3个回答  2015-04-24
  一、隔爆接合面的紧固件
  1.缺紧固螺栓、螺母、弹垫等。
  2.弹簧垫圈失效,未压平或虽压平但与螺栓不配套的。
  3.螺栓或螺孔滑扣,未采取措施的。
  4.螺栓拧入螺孔深度不足(普通螺栓拧入深度不小于螺栓螺纹的直径,铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的1.5倍。
  5.螺栓与螺母或螺孔不配套。
  二、隔爆型电气设备的电缆引入装置
  1.密封圈内径大于电缆外径1mm
  2.进线嘴内径D0与密封圈D的差值超过下表规定:
  D(mm) D0 - D(mm)
  D≤20 1.0
  20<D≤60 1.5
  D>60 2.0
  3.密封圈尺寸不符合下图规定的
  d = 电缆的公称直径 ±1mm A ≥ 0.7d
  (10<A<35mm B ≥ 0.3d (B>4mm)
  4.密封圈的单孔内穿进多根电缆的。
  5.将密封圈割开套在电缆上的。
  6.密封圈部分破损的。
  7.密封圈的硬度不满足邵氏45─55度的要求,老化失去弹性、变形、变质、有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用的。
  8.密封圈没有完全套在橡套电缆护套上或铠装电缆铅皮上。
  9.密封圈与电缆护套间有其它杂物的,橡套电缆与密封圈之间有油脂的。
  10.一个进线嘴内有多个密封圈的。
  11.空闲进线嘴没有密封圈和金属挡板的,或金属档板尺寸不符合要求的(档板直径与进线装置内径差小于2mm,挡板绝对厚度大于2mm)
  12.空闲进线嘴挡板放在密封圈里面的,压盘式进线嘴或螺母式进线嘴金属圈放在挡板和密封圈之间的。
  13.进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的。
  14.压盘式进线喇叭嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧能用手晃动的,或压紧螺栓拧入深度没有超过螺栓直径的。
  15.压紧螺母式进线嘴因乱扣,锈蚀等原因不到位或用一只手的三个手指能使压紧螺母顺时针旋进超过半圈的;拧紧后,拧入的螺纹扣数少于5扣的。
  16.使用压紧螺母式进线嘴时,在螺母和密封圈之间缺少金属垫圈的。
  17.电缆在进线嘴处能轻易来回抽动的。(判别方法:顺着电缆方向用手不能将电缆推进接线室为合格)
  18.压盘式进线嘴在压紧电缆后的压扁量超过电缆直径10%的。
  19.电缆护套(铅皮)伸入接线室器壁不足5mm—15mm的。
  20.电缆护套与密封圈结合部位用刀削或锉细的。
  21.高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上,绝缘胶有裂纹、气泡、蜂窝、电缆芯线能相对活动的。
  22.因金属挡板和金属垫圈变形或喇叭嘴端面不平整等原因造成密封圈受压不均的。
  23.喇叭嘴拧紧后歪斜的。
  24.闲置进线嘴缺密封圈或挡板,或挡板放在密封圈里面的;挡板直径比进线嘴内径小2毫米以上的;挡板厚度小于2毫米或挡板直径在110毫米及以上时厚度小于3毫米的(所有挡板应镀锌)
  三、隔爆接合面
  1、对隔爆结合面的缺陷或机械伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后仍超过下列规定的:
  (1)直径大于1mm,深度大于2mmR砂眼,在有效长度为40、25、15mm的隔爆接合面上,每平方厘米超过5个,在有效长度10mm的隔爆接合面上,每平方厘米超过2个。
  (2)产生的机械伤痕,宽度和深度大于0.5mm,剩余无伤隔爆接合面有效长度小于规定长度的2/3。
  2、隔爆接合面锈蚀或有油漆的。
  四、其它失爆现象
  1.隔爆外壳开焊、有裂纹的。
  2.隔爆外壳由于挤碰等原因造成变形后,变形量超过规定的。
  3.接线柱、绝缘座管烧毁,使两个空腔连通的。
  4.在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件的。
  5.观察孔胶封及透明件破损及裂纹的。
  6.闭锁装置失效的。
  五、接地极的相关规定
  一、接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100 mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。
  二、连接导线、接地导线应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。额定电压低于或等于127V的电气设备的接地导线、连接导线,可采用断面不小于6mm2的裸铜线。
  三、严禁采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线的接地导线。从任意一个局部接地装置处所测得的总接地网的接地电阻,不得超过2欧姆。每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1欧姆。
  四、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。
  接地极:一主接地极:主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,均应采用面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm的钢板。
  二局部接地极:埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。
  埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15度),并必须埋设于潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼。必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距5m以上。
  三接地线的连接和加固:接地母线与主接地极的连接要用焊接。无条件时,可用直径不小于10mm的镀锌螺栓加防松装置(弹簧垫、螺帽)拧紧连接,连接处应镀锡或镀锌。用裸铜线绑扎时,沿接地母线轴向绑扎的长度不得小于100mm。
  四、供检漏保护装置作检验用的辅助接地线,应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆。检漏保护装置的辅助接地极应单独设置,规格要求与局部接地极相同,并距局部接地极的直线距离不小于5m。煤(岩)电钻、照明信号综合保护装置的辅助接地极,可采用直径不小于22mm、长不小于500mm的钢管进行埋设。
  五、防爆面与相应外壳容积对应的最大间隙
  矿用隔爆电气设备隔爆接合面参数
  结合面形式 最小有效长度 螺栓至外壳边缘的最小有效长度 V≤0.1 V>0.1
  最大允许间隙
  平面、止口或原筒型结构 6≤L<12.5 6 0.3  
  12.5≤L<25 8 0.4 0.4
  25≤L 9 0.5 0.5
  带有滚动轴承的圆筒形结构 6≤L≤12.5   0.45  
  12.5≤L<25   0.6 0.6
  25≤L   0.75 0.75
第4个回答  2015-04-23
:煤矿井下常见的电气失爆现象有:(1)外壳严重变重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺栓不齐全、螺扣损坏以及螺纹拧入深度少于规定等,使其机械强度达不到规定要求而失爆;(2)隔爆接合面严重腐蚀,隔爆间隙超过规定值或有较大的机械伤痕、凹坑,连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆。(3)电缆进线、出线口处没有使用合格的密封圈或没有密封圈,电缆接线孔没有使用合格的封堵档板,或没有封堵挡板而造成失爆;(4)在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成相间弧光接地短路,使外壳烧穿而失爆;(5)外壳内部两个隔爆空腔由于接红柱、绝缘套管烧毁连通,内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。
   电气失爆的主要原因是由于安装、维护、检修等不符合要求以及使用不当等造成的。本回答被提问者和网友采纳
相似回答