电力系统运行电压是电能质量的重要指标,当它偏离额定电压超过一定限度时,可能破坏系统的稳定运行,影响工厂产品的数量和质量,还可能造成用电设备的损坏。以保护装置安装处的被测电压为作用量的继电保护方式。利用电压的过低或过高所构成的继电保护,分别称为低电压保护和过电压保护。
高压保护处理办法主要有: 在输电线路和变电所设置避雷线和避雷针,防止直接雷击;对重要的旋转电机采取电缆进 (出) 线并设置避雷器以防止雷电波的侵入; 采用并联电抗器限制工频过电压; 对断路器加装并联电阻以限制操作过电压。特别是正确地选用避雷器可以有效地限制最常见的大气过电压和操作过电压。
低压保护处理办法,下列电动机应装设低电压保护,保护装置应动作于跳闸:
1、当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为了保证重要电动机自起动而需要断开的次要电动机,保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的60%~70%,时限一般约为0.5s。
2、当电源电压短时降低或短时中断后,根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机。保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%~50%或略高;时限一般较上一级主保护大一时限阶段,取0.5~1.5s,必要时保护可无选择地动作。
3、需要自起动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需从配电网中自动断开的电动机。保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的40%~50%,时限一般为5~10s。
扩展资料
低电压保护装置的接线要求:无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。
常见的过压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。
当雷电产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将雷电产生的大电流引入大地,从而保护电源设备不受雷电损伤。在电源系统侧通常会使用防雷器对交流、直流进行过压保护。