55问答网
所有问题
海湾产品消火栓按钮几根接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-01
6跟线,一组(2根线)总线接报警控制器,一组(2根线)直接起泵线直接接水泵,还有一组反馈点灯线(2根线)接水泵,原理:当消火栓按钮被按下,通过总线将报警信号传送给主机,一组起泵线直接启动水泵,当水泵启动后,通过反馈线点亮消火栓的回答灯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL8LeQL8QGGGLIGcR84.html
其他回答
第1个回答 2015-01-26
看是什么型号
J-SAM-GST9123消火栓按钮:4条线 Z1 Z2 信号二总线端子 K1 K2无源常开触点.直接启泵控制时,外接24V电源
J-SAM-GST9124消火栓按钮:是7条线,Z1 Z2 信号二总线端子,D1D2接直流24V,OG有源DC24V/100MA输出,I G 无源回答输入
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-01-26
我要没记错应该是三根
追问
你蒙我啊 没有3根的,只有2.4.6.根的
追答
4
本回答被提问者采纳
相似回答
海湾消火栓
怎样布线
答:
海湾有两种消火栓按钮,一种是不带反馈的,
四根线,两根信号、两根起泵。带自反馈的消火栓按钮是五根线,两根信号,三根起泵
。
海湾消火栓
起泵
按钮
只有
四根线
,俩根起泵,俩根信号,起泵线与泵控制贵是...
答:
海湾四线的消火栓按钮是GST9123,
其中两根线接信号
,另外两根线是一组常开点,用于起泵。消火栓按钮的反馈灯是通过主机来点的,下面上传个接线图给你参考参考,比较实用。
海湾
消防箱报警
按钮
接
几根
线
答:
这个按照新版规范要求的消火栓按钮只需要
报警线2根
即可,也就是信号线即可。老版的启泵功能的需要7根线的。
直启线如果用
按钮
话是
几根
?
答:
结论:消火栓按钮要求直接启动消火栓泵,其联动和反馈不宜过分依靠报警器,建议,
4线
。海湾牌消火栓按钮根据型号分为J-SAM-GST9123和J-SAM-GST9124两款产品。J-SAM-GST9123型消火栓按钮,是无源启泵方式,需要一组信号线和一组启泵线。J-SAM-GST9124型消火栓按钮,具有DC24V有源输出和现场设备无源回答...
你好。请问
消火栓
内的
按钮
一般接
几根
线?
答:
这个新规范实施之前审核备案的还是按照设计图纸原先的线路,具体的根数是根据采用的设备品牌来看,4-7根不等,依爱4根,
海湾