三菱伺服接线:请问我现在要用三菱PLC控制一台伺服,正反限位一定要接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-22
用
三菱PLC
控制一台伺服,正反限位一定要接吗?
如果只是PLC控制----
伺服驱动器
----驱动器再接
伺服电机
。电机不带机械,可以不接正反限位,照常可以使伺服电机转。
如果是PLC控制----伺服驱动器----驱动器再接伺服电机----丝杠----工作台。就要接正反限位,主要就是从安全角度考虑。你不接不设计正反限位的话,伺服电机可以转,但是不安全,容易超程后撞坏机械部分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL8Ie88eFRQG4QIF88R.html
其他回答
第1个回答 2020-01-04
plc通过指令plsy
d0
d1
y0发脉冲给伺服驱动器,请问电机的正反转怎么控制,是否像步进电机一样(想反相运转时先给驱动器发一个反相电平,用y1单独控制符号位)?
这个跟伺服驱动器的设置有关,伺服驱动器可以设置成脉冲+方向的模式,如你所说的,也可以设置成正负脉冲,比如y0发脉冲就正转,y1发脉冲就反转。
相对位置就是原点不清零,绝对位置控制中的原点是会清零的,这个在发脉冲作运动控制中没关系的,只有在定位指令时才需要考虑是相对位置还是绝对位置。
相似回答
求一份
三菱PLC控制三菱伺服
电机的
正反
转编程
答:
自己在
控制一
下方向端子 就可以了
求
三菱plc
位置
控制伺服
驱动器的
接线,需要用
到什么端口
答:
首先正反转脉冲串四个端子肯定要的 然后的话看你对使能时是什么要求 如果上电就使能的话那你调调参数就好了 SON可以不要 还有为了安全你可以把LSP/LSN接出来 起到限位的作用。
我用的
三菱plc,
安川
伺服,
位置
控制
。输入接头7为正,8为负,这两根线分别...
答:
在CN1那里,3与7短接,11与13短接,8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向)
,1接
到COM。用来
控制伺服
电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行
控制,
实现高精度的传动系统定位
,目
...
如何
用三菱
FX2N
PLC控制伺服
电机?
答:
FX2N系列CPU发脉冲不支持定位指令,所以若需要定位,跑绝对脉冲时
,需要
扩展5个1PG或者5个10PG,或者混合使用共计5个。其他方案,还可以
使用三菱PLC
的高仿品,编程软件可以通用,品牌为汇川,型号为H2U-3232MTQ的可以控制5个
伺服正反
转
,伺服
模式设置为脉冲加方向,频率为100KHZ,支持定位指令。
三菱
定位模块和
伺服
驱动器怎么
接线,限位
开关和急停都接在定位模块那里吗...
答:
三菱定位模块和伺服驱动器
接线需要
看是直接脉冲还是直接联网,看你是走通讯还是走脉冲,如果是光纤的就下光纤的说明说,接口都有说明的。限位开关和急停都可以接出来,驱动器外部端口可以接出来。急停报警以后
,PLC的
程序是停止,急停状态,这个是可以设置的,你想让它暂停就暂停,如果是线断开的话就是直接...
大家正在搜
三菱伺服速度控制接线
三菱伺服cn1口接线定义
三菱QD70P8与jE伺服接线图
三菱j2s伺服接线图
三菱伺服编码器接线
三菱伺服接线图及说明
三菱JE伺服接线
三菱j4伺服接线图
三菱j2s伺服编码器接线图