楼主你好,看到你的问题,首先我要告诉你,混凝土的流动性跟
砂子含泥量和石粉没有直接关系,这两者影响的是你的用水量和强度。解决方法如下:1.重新调整
混凝土外加剂掺量,把掺量提上去,关键就是控制用水量,绝对不能超出设计用水量。2.提高粉煤灰用量,当然也不刨除你的粉煤灰有问题,建议你下次再来粉煤灰时用取样标枪斜着取样,我怀疑有夹心可能。如果粉煤灰没问题,就可以每方提20Kg,以改善流动性。3.中砂含泥量大,可适当掺用部分
机制砂,以改善用水量,并提高流动性,如果没有机制砂,建议你告知你的中砂材料供货商让他尽量给你来粗一点的中砂,在含泥量不变的情况下,改善流动性。最后我要告诉你一点,你中砂含泥量大,不提水泥用量和外加剂基础上,是十分危险的。所以在保证质量的同时,不要盲目的降低成本,避免造成
质量事故的发生。