通过试验不同含水量水泥净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆中所需加入的水量。水泥标准稠度用水量的测定有调整水量和固定水量两种方法,如有争议时以调整水量法为准。
1.调整水量法
调整水量法通过改变拌和水量,找出使拌制成的水泥净浆达到特定塑性状态所需要的水量。当一定质量的标准试杆(锥)在水泥净浆中自由降落时,净浆的稠度越大,试杆(锥)下沉的深度(S)越小。当试杆(锥)下沉深度达到规定值S=(28±2)mm时,净浆的稠度即为标准稠度。此时100g水泥净浆的调水量即为标准稠度用水量(P)。
2.固定水量法
当不同需水量的水泥用固定水灰比的水量调制净浆时,所得的净浆稠度必然不同,试杆(锥)在净浆中下沉的深度也会不同。根据净浆标准稠度用水量与固定水灰比时试杆(锥)在净浆中下沉深度的相互关系统计公式,用试杆(锥)下沉深度算出水泥
标准稠度用水量。也可在水泥净浆稠度仪上直接读出标准稠度用水量(P)。
1试验前必须检查仪器金属杆应能自由滑动,试杆至试模顶面位置时,指针应对准标尺零点;搅拌机应运转正常。
2拌和用水量:采用调整水量方法时,按经验确定;采用固定水量方法时,用水 量为142.5ml,精确至0.5ml。
3水泥净浆搅拌机的搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦抹,将拌合水倒入搅拌锅内,然后在5~10秒内将称好的500g水泥试样倒入搅拌锅内的水中,防止水和水泥溅出。4拌和时,先将锅放到搅拌机锅座上,升至搅拌位置,开动机器,慢速搅拌 120s,停拌15s,接着快速搅拌120s后停机。
5拌和完毕,立即将净浆一次装入锥模中,用小刀插捣并振动数次,刮去多余净 浆,抹平后,迅速放到试锥下面的固定位置上。将试锥降至净浆表面,拧紧螺丝,指针对零,然后突然放松,让试锥沉入净浆中,到停止下沉时下沉时间约为30s
当试锥下沉深度S小于13mm时,应改用调整水量方法测定。当采用两种方法所测得的标准稠度用水量发生争议时,以调整水量法为准。