2千瓦三相电机三台共用一个交流接触器要配多大的?
三个2.2千瓦380电机并联在一根线上应该怎么选断路器,接触器和热过载保护器
举报该问题
推荐答案 2021-03-09
三台2千瓦的三相电机总额定电流大约14A,用一个接触器控制的话,接触器的额定电流需要18A,使用1810型的接触器即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL8FReL4eLReGRRcR8R.html
其他回答
第1个回答 2021-03-09
选择60安交流接触器为宜。
第2个回答 2021-03-17
三台电机总电流 15A,热过载保护器18-20A,断路器20A
总控接触器用25A
相似回答
三相2千瓦的电机需要多大的
空开?如何计算
答:
三相交流电动机
,一般一个千瓦按两个电流计算。
三相2千瓦的电机
也就是4个电流,选择3P6A的空开
37KW
电机
星三角启动器中
交流接触器
选CJ20-100A一只,63A两只,行吗?星...
答:
37KW
电机
星三角启动器中主
交流接触器
可以选用100A,星角切换接触器可以分别使用63A的。
11kw
电动机配多大接触器
和继电器
答:
11KW的风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A的接触器
。11KW电机延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎...
一个交流接触
可带
三台三相电机
吗
答:
问题描述不详。一般控制来说是没有这种做法的,除非开关、
接触器
选型,保护等都做好了,也不是不可以的。
2千瓦三相电机
改成单相,用二个电容如何接,
多大的
电容?
答:
接一个电容就够了啊 容量一般是每百瓦十微法左右 具体得试验决定,如果要接
两个的
话,就是并联接,在起动起来以后摘掉一个电容