如题所述

有220输入380输出的变频器?据我所知没有吧?从变频器的原理和结构来看,变频器输出是只能降压而不能够升压的。除非在输出端加升压变压器。受升压变压器体积和工艺影响,小功率道是可以做,功率大就很难做了。你的变频器可能还是220输入220输出的机器,如果驱动380的电机,力矩本来就不够,当输出频率低于50赫兹时输出电压低于220,那电机力矩就更不够了,稍微有点负载就没劲了。如果你只有220的电源,而且电机功率也不大,建议你先用一台变压器将220升至380,变压器的功率选大一些,留点余量,再用普通对应电机功率的380变频器就可以了。我们以前做过,所以比较了解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
变频器不能升压,最大输出是220v,将电机改成三角形接法就可以了,这样电机就对应220v接法了,我打赌直接抓轴你是抓不住的,除非你是大力士。根本不要什么升压变压器,费劲!
第2个回答  2010-08-18
变压器的容量大于700W的,就没问题。
你说的这个问题,就是直接接三相电源,也能用手抓死,跟变压器没关系。
电机的转矩力和功率成正比,功率越大转矩力也越大。呵呵你换个3KW的电机试试,看还能不能抓死
第3个回答  2010-08-18
0.7KW电机本身启动转矩和额定转矩就不大,如果你的变频设置又是恒转矩调速的话,低频状态下功率和转矩都很低,能用手抓住也是正常的。
第4个回答  2012-05-26
没有220输入380输出的变频器,如果要用220的变频器拖动380的电机,可以将电机的接线由星形接法改为三角形接法就可以啦。
不知道你的电源、变频器是单相的还是三相的。如果你只有单相220电源,可以用一台将220升至440的升压变压器给三相380变频器供电。小功率的可以使用,大功率的就没有意义啦。
相似回答