怎么判断梁柱节点、梁梁节点、梁墙等节点是刚接还是铰接

如题所述

不必去判断,梁与砌体墙不可能刚接;

主梁作为次梁的中支座时,次梁与主梁的节点是刚接点;主梁作为次梁的边支座时,铰接,但这个节点有一定的转动刚度,计算时按铰接,配筋时加构造负筋。
框架梁与框架柱的节点是刚接;纯悬臂梁与柱节点是刚接。追问

一、主梁做为次梁的中支座和边支座是下面那样的吗

下图圆圈表示边支座  方框表示中支座

二、次梁与主梁的节点表示哪个位置

三、哪个节点应设计为刚接点和哪个位置应设计为铰接点是固定的吗     

四、只有以上几个?还有其它的节点吗

追答

一、是的,图中椭圆圈内的是次梁的边支座 方框内的是次梁的中支座。
二、次梁与主梁的节点楼主已经用红笔圈出来了,三个支座节点。
三、中支座是刚性接点;两个边支座是不可移动的铰接点,不论设计构造为刚性接点与否,事实上它的转动刚度都很小,都是铰接点。
四、次梁的支座节点说完了,其它就是框架梁与框架柱的节点,它的转动刚度较大,应视为刚性接点。

追问

一、就是说 如果转动刚度大 就要把这个节点设计成刚性接点来始其固定 如果转动刚度小或是说无转动 就把这个节点设计成铰接点
二、那刚接点和铰接点从结构外观上有什么区别吗 或者有什么不一样的措施吗
三、那构架梁是不是都是刚结点 非框架梁 次梁(也就是联梁)就要看是边支座还是中间支座
四、一条框架梁和一条非框架梁都搭在一个剪力墙上 他们分别是什么连接方式

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答