中性点接地系统(小电阻),单相接地,本所不显示接地故障,不跳闸,供电局显示单相接地故障

前几天出现故障A相接地故障,跳闸,之后发现电缆A相故障,排除后送电(可能他们没有实验),之后供电局来电话说还是单相接地故障,本所没有跳闸,报警,后发现为C相电缆故障,和A相不在同一位置。C相故障时没有跳闸什么原因?

1\可能是两相接地短路.所以跳闸
2\C相可能不是金属性接地,看一下本所接地报警电压定值和供电局定值是否相同?是否接地零序电压不超过定值?
3\小电阻接地保护是否做了?做了是否开启跳闸模式?我以前遇到过,中性点电阻安装好后,保护未做,还有的是定值设定好了,但跳闸功能选项在关闭(OFF)状态.